我是实习安全员,请问下面工地要做哪些防护措施
luojunke0734
2014年05月18日 23:44:08
来自于建筑施工
只看楼主

楼梯都没有设防护,还有物料提升机,架体设立了缆风绳,总监说还要设立井字架,要怎么设置 有图片看吗,谢谢了

楼梯都没有设防护,还有物料提升机,架体设立了缆风绳,总监说还要设立井字架,要怎么设置 有图片看吗,谢谢了

20140518_175120.jpg


20140518_175140.jpg


20140518_175401.jpg


20140518_175828.jpg


20140518_175835.jpg

免费打赏
冰河世纪2014
2014年05月19日 10:04:21
2楼
三宝,四口,五临边
三相接地用五线
十禁不吊起重安
消防管长二十五
物体向下坠落宽。
井架物料提升机架体外侧防护应确保严密、牢固,有效防止物料散落并满足操控人员的视线要求。
回复
游龙戏水
2014年05月19日 11:05:48
3楼
楼上说得不错
回复
空空道
2014年05月19日 14:12:08
4楼
一楼能说的更详细点吗?
回复
symwdy
2014年05月19日 14:34:21
5楼
基坑周围做好围护栏杆,并张挂安全网,做好下坑临时楼梯;外脚架的钢管太稀少了,安全网和竹笆都没到位。。。
回复
wh_steel2008
2014年05月19日 15:12:06
6楼
外架子的剪刀撑,搭接处 ,应该有三个扣件
回复
wh_steel2008
2014年05月19日 15:13:48
7楼
转角处的外架,应该形成井字型
回复
撒旦ザ魔杖
2014年05月20日 01:21:09
8楼
根据图片提供的信息:
1、基坑周围无防护栏杆,且在栏杆上应设置密目安全网。高度不小于1.2m。
2、第2张图片的信息量太少,但是可以看到基坑内正在绑扎的板墙施工用脚手架并未做任何防护措施,无拦腰杆件等防护。现场未见安全警示牌和安全标语等。
3、现场没有设置安全通道,安全网未满挂,特别是最底下一层。应当设置安全通道,且最底层安全网应当满挂,防止上部施工掉落杂物等砸伤底部随意通行施工人员。剪刀撑设置错误,(如果外架未超过24m,可按照规范间隔10-15m设置剪刀撑,但四周转角部位必须设置由上至下的连续剪刀撑,貌似你们的剪刀撑未设置在大转角部位)。建筑内部临边未做安全防护且脚手板未按照规范要求满铺,防止坠落。未设置安全平网等。
4、貌似外脚手架搭设上也存在问题:立杆接长接头部位按照规范不应设置在同一水平面上,虽然你们现场是间隔设置,但是接头在同一层面上,应在高度方向错开至少500mm。未设置挡脚板和层显标志。
总之,现场的安全文明施工做的很不到位,抓紧时间整改吧。安全第一,质量出点缺陷还好说,安全出了问题就麻烦了。其余有关安全文明施工的点位还有很多,估计你们现场也没有做。
但是话说回来,现在的建设工程承包商水平参差不齐,价格或高或低,利润不高,除非有用于现场安全文明施工的专项款项,否则安全文明施工做的一般都不到位。但应该注意的地方必须整改,否则会出大事的,除非是侥幸。也祝愿你们平安施工,顺利交工吧!:victory:
回复
无间道
2014年05月20日 06:47:30
9楼
看看JGJ59规范,就全清楚了。
回复
a1991long
2014年05月20日 14:17:51
10楼
一楼正解,八楼详细,都给点赞
回复
liyang230230
2014年05月21日 01:25:33
11楼
安全警示语也不能少
回复

相关推荐

APP内打开