关于循环泵过流的问题
ii436087321
2014年05月18日 23:29:41
来自于采暖供热
只看楼主

在供热领域里,假设管网没有漏水点,整个系统就是一个闭式系统。离心水泵在固定供电频率下转速是一定的,为什么有种说法是管网阻力太小会造成水泵过流烧坏;还有种说法是离心泵在空转的时候电流最小(就是没有水的时候)。两种情况有什么不同么,怎么一个说会烧一个说电流最小。2、水泵变频运行时,变频器在50Hz以下时,流量和转速成正比关系。在变频器调至60甚至80Hz时,据说变频器在超工频运行时就会是恒扭矩调节,这个时候流量和扬程是什么关系,超工频时,什么情况下会烧电机。超工频运行时,水泵工况曲线是不是还是平行上移。

3、当水泵有问题时,水泵叶轮和泵体有摩擦,也会造成过流烧电机。这种情况和外网阻力大有什么区别。
4、以上这些烧电机都是电流过大造成的吧?
5、最后弱弱的问下,闭式系统,水流在经过一个节流阀门时,压力为什么下降。整个闭式管网液体流速不变的吧,动压没有下降,难道只是静压下降?
免费打赏
ii436087321
2014年05月20日 11:57:34
2楼
没人回?:(:(:(:(:(:(:(
回复
鸭江绿水
2014年05月27日 13:44:08
3楼
这个真不懂,顶一下,希望高手看到。
回复
ii436087321
2014年05月29日 16:38:00
4楼
自定:):):):)
回复
wltzhch007
2014年05月30日 17:43:43
5楼
管路损失小,水泵扬程选的过大,造成水泵工作点向右移动,流量加大,功率变大,导致电流过载,烧电机
回复
ii436087321
2014年06月20日 10:35:36
6楼
wltzhch007 发表于 2014-5-30 17:43 管路损失小,水泵扬程选的过大,造成水泵工作点向右移动,流量加大,功率变大,导致电流过载,烧电机如果工作点还在型谱图上应该不成问题吧,那如果用水泵往一个敞口的水池补水,水泵出口就是敞口的,阻力都忽略不计了,一定过流么
回复
zhuimenglike
2014年06月22日 21:35:24
7楼
太专业的问题,学习了
回复
zzm999999
2014年06月23日 15:21:17
8楼
本帖最后由 zzm999999 于 2014-7-11 10:41 编辑

1. 管网阻力小,流量就大,水泵过载,电机烧坏。 水泵空转时,没有流量,也就是没有荷载,电流就小。
2. 在中国,供电频率都是50HZ,能变频出60、80HZ?
3. 水泵叶轮怎么会和泵体发生摩擦?如果有摩擦,还能正常转动吗?
4.
5. 节流后静压一定会下降,所有阀门、管段都会有损失。流速不变,动压就不变!
回复
zxb1951
2014年06月25日 14:45:23
9楼
1、从理论说,水泵的流量和转速的一次方成正比,扬程和转速的二次方成正比,功率和转速的三次方成正比。也即,转速增加一倍,流量也增一倍,扬程则为原扬程的4倍,功率则为原来的8倍。如果还用原来的电机,肯定烧掉了。
2、设有一个闭路循环系统,系统里设一节流阀代替系统阻力。当节流阀关闭时,系统没有流量,水泵空转,此时的功耗最小;逐渐打开节流阀,系统流量增加,节流阀两边的压差减小,此时节流阀两边的压差等于水泵扬程(管路阻力忽略不计);节流阀开到最大,阻力为0(扬程为0),流量最大,此时功率为流量和水泵内阻力的乘积,此时的功率应为最大。开着节流阀启动,有可能由于启动电流过大而烧毁电机。需要注意的是水泵的内阻,没有流量时也没有内阻,内阻会随着流量增加而增加。这也就是为什么系统外阻力越小泵的功率反而越大的原因。
不知这样说是否明白
回复
我的小山羊
2014年07月02日 10:24:06
10楼
太专业的问题,学习了
回复
ii436087321
2014年08月16日 15:30:56
11楼
zxb1951 发表于 2014-6-25 14:45 1、从理论说,水泵的流量和转速的一次方成正比,扬程和转速的二次方成正比,功率和转速的三次方成正比。也即 …如果往一个开口水池注水呢,水泵出口处阻力为0,水泵功率怎么说?