在供热领域里,假设管网没有漏水点,整个系统就是一个闭式系统。离心水泵在固定供电频率下转速是一定的,为什么有种说法是管网阻力太小会造成水泵过流烧坏;还有种说法是离心泵在空转的时候电流最小(就是没有水的时候)。两种情况有什么不同么,怎么一个说会烧一个说电流最小。2、水泵变频运行时,变频器在50Hz以下时,流量和转速成正比关系。在变频器调至60甚至80Hz时,据说变频器在超工频运行时就会是恒扭矩调节,这个时候流量和扬程是什么关系,超工频时,什么情况下会烧电机。超工频运行时,水泵工况曲线是不是还是平行上移。
3、当水泵有问题时,水泵叶轮和泵体有摩擦,也会造成过流烧电机。这种情况和外网阻力大有什么区别。
4、以上这些烧电机都是电流过大造成的吧?
5、最后弱弱的问下,闭式系统,水流在经过一个节流阀门时,压力为什么下降。整个闭式管网液体流速不变的吧,动压没有下降,难道只是静压下降?
12楼
水泵 是根据压力变频还是温度变频?
回复
13楼
ii436087321 发表于 2014-8-16 15:30 如果往一个开口水池注水呢,水泵出口处阻力为0,水泵功率怎么说?水泵功率就是功率,一定的功率一定的工况下有一定的流量和扬程。确切的说,水泵做的功最终等于沿程功损+内能增量+动能增量,与出口阻力关系不大吧。PS:本人菜鸟,这都是纯理论的东西,不对还请指正!
回复
14楼
电机严禁空转,扬程选择不好导致的流量增大,也会烧电机。
回复
15楼
“往一个开口水池注水,水泵出口处阻力为0,”相当于“节流阀开到最大,阻力为0(扬程为0),流量最大,此时功率为流量和水泵内阻力的乘积,此时的功率应为最大。”当管路阻力最小时,泵内阻达到最大。水泵做的功=流量×(管道阻力+泵内阻力+扬高)
回复
16楼
已经将问题回答得很清楚了。基本功不错!
回复
18楼
谢谢楼主分享,学习,不错
回复