有地下室框架结构建模问题.??
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年05月17日 21:52:36
只看楼主

有地下室框架结构建模时,地下室外墙用建进去吗,还是按纯框架走,在手算外墙墙啊?如果建进去是不是按框剪结构走啊?大家都是怎么做的啊???

有地下室框架结构建模时,地下室外墙用建进去吗,还是按纯框架走,在手算外墙墙啊?
如果建进去是不是按框剪结构走啊?大家都是怎么做的啊???
免费打赏
justin52
2014年05月17日 22:18:00
2楼
建进去,计算上部结构能否嵌固在地下室顶板上。
根据水土压力计算外墙(挡土墙)。
结构体系为框架结构。
回复
cardina
2014年05月19日 22:38:33
3楼
需要建两个模型,进行包络设计
回复
雨落大明湖
2014年05月20日 07:57:24
4楼
路过,挣个币!
回复
结构入殓师
2014年05月20日 08:16:41
5楼
哥们你真幸福。我没遇到过。
回复
一号楼梯
2014年05月20日 08:41:41
6楼
我也遇到过这个问题,当时都建进去了,地下室顶板当嵌固端,地下室外墙单算的。
回复
梦幻无极
2014年05月20日 13:01:54
7楼
一号楼梯 发表于 2014-5-20 08:41 我也遇到过这个问题,当时都建进去了,地下室顶板当嵌固端,地下室外墙单算的。抗规6.14.2规定地下室周边宜有与其顶板相连抗震墙。那地下室外墙算抗震墙吗,如果是那结构形式是不是就是框剪啦??还有6.1.14.3的要求是PKPM计算还是PKPM计算完自己再人为放大啊。谢谢。
回复
一号楼梯
2014年05月20日 13:37:22
8楼
梦幻无极 发表于 2014-5-20 13:01 抗规6.14.2规定地下室周边宜有与其顶板相连抗震墙。那地下室外墙算抗震墙吗,如果是那结构形式是不是就是 …我个人认为是这样的,抗规6.1.14是地下室顶板作为上部结构抗固端时的条件,你所说的结构形式即是上部结构的结构形式,所以如果你上部结构没有剪力墙那就是框架结构了。 关于第三条,我之前看过新版PKPM的SATWE设置讲解,如果你在satwe总信息里填写了地下室层数,且嵌固端填写的是层数+1,那么程序会自动执行这一条的。但是我都是人为按上层柱的配筋x1.1倍配的,没有按pkpm的走。希望对你有帮助。
回复
shanjinan
2014年05月20日 14:40:26
9楼
我土木币不够。挣点下载~
回复
shanjinan
2014年05月20日 15:13:05
10楼
我土木币不够。挣点下载~
回复
sahalabingkuai
2014年05月20日 15:17:19
11楼
要建进去的,但如果是一半有土一半没土的话就不用建了,那样的话钢芯和质心肯定就错的很远,也算不准
回复

相关推荐

APP内打开