高压配电柜主母排和分支排选择公式
zhangshafeng
2014年05月16日 15:43:54
只看楼主

10KV KYN28柜 不同电流的柜子的主母排和分支排选多大的?要有公式。还有:一组高压环网柜(2台630A进线柜 1台压变柜 5台630A出线柜,求主母排规格和计算公式?

10KV KYN28柜 不同电流的柜子的主母排和分支排选多大的?要有公式。还有:一组高压环网柜(2台630A进线柜 1台压变柜 5台630A出线柜,求主母排规格和计算公式?

免费打赏
yang14563
2014年05月16日 19:24:20
2楼
按照额定电流主母排TMY-6X60,支母排TMY-5X60,满足额定电流的情况下需校验所选铜排是否满足动热稳定需求,楼主没有提供短路电流即最大电流有效值,估计为25KA,热稳定校验参考GB3906-2006附录A。动稳定需要考虑铜排间距及跨距,参考工厂供电一书
回复
wangxf
2014年05月23日 15:10:03
3楼
谢谢楼主分享!