本帖最后由 wjf798489607 于 2014-5-19 15:14 编辑 最近接了一个设计,雨污合流的排水管道,D800,有一部分过沟,需要做架空敷设!可是没有设计经验。架空排水管应该选用什么管材?怎么保温?用不用加补偿器?沟宽20米左右,深10米左右,沟里没水,照片出差的时候没来及拍。在网上查有一种管道叫3Pe管,里面是钢管,里面做的防腐,不知道能否可行?一头雾水啊
本帖最后由 wjf798489607 于 2014-5-19 15:14 编辑
最近接了一个设计,雨污合流的排水管道,D800,有一部分过沟,需要做架空敷设!可是没有设计经验。架空排水管应该选用什么管材?怎么保温?用不用加补偿器?沟宽20米左右,深10米左右,沟里没水,照片出差的时候没来及拍。在网上查有一种管道叫3Pe管,里面是钢管,里面做的防腐,不知道能否可行?一头雾水啊
2楼
急急急啊!大家速提建议啊!谢谢啦
回复
3楼
倒虹过去吧!如果允许,也可以直接排沟里(最好不要)
回复
4楼
沟有多宽?如果在钢筋砼管节长度范围以内,可以采用;推荐用钢管,按照《给水排水施工及验收规范》做好内外防腐就行了
回复
5楼
给条件啊,叫我们猜啊,怎么猜得到呢?
上照片都行
回复
6楼
给具体的条件,比如说沟宽、沟深等等等等
回复
7楼
wsww1234 发表于 2014-5-17 17:32 倒虹过去吧!如果允许,也可以直接排沟里(最好不要)甲方要求架空
回复
8楼
在水一方oo 发表于 2014-5-17 18:31 沟有多宽?如果在钢筋砼管节长度范围以内,可以采用;推荐用钢管,按照《给水排水施工及验收规范》做好内外 …沟宽20米,深15米左右
回复
9楼
请高手赐教
回复
10楼
wjf798489607 发表于 2014-5-19 15:06 沟宽20米,深15米左右沟前后设置检查井,改用钢管吧
回复
11楼
本帖最后由 linbo_1983 于 2014-5-20 15:08 编辑
架空敷设的话,采用钢管,每隔约10米做一个支墩,支墩要结构专业出图。钢管做好内外防腐。
沟深15米,太深了哦,还要看下地勘资料,估计这个支墩不好做的。你最好找结构专业来帮你看看!
回复