本帖最后由 量子 于 2014-5-16 10:53 编辑 上图所示是地下室外墙上的止水钢板,止水钢板有凹凸面,那么,以上图看,标记1和标记2,哪一个是室内,哪一个是室外呢?

本帖最后由 量子 于 2014-5-16 10:53 编辑


上图所示是地下室外墙上的止水钢板,止水钢板有凹凸面,那么,以上图看,标记1和标记2,哪一个是室内,哪一个是室外呢?

免费打赏
甲方施工员
2014年05月16日 09:39:44
2楼
楼主不厚道,你问问题,然后还让我们买题目太不厚道了,我知道朝向但是我就不告诉你
回复
wangjiyiok
2014年05月16日 10:49:37
3楼
同意楼上意见
回复
量子
2014年05月16日 10:57:03
4楼
甲方施工员 发表于 2014-5-16 09:39 楼主不厚道,你问问题,然后还让我们买题目太不厚道了,我知道朝向但是我就不告诉你买题目是什么,我只是在图片上面设置了一个币,直接看不到题目吗?
回复
酥饼梅子酒
2014年05月16日 11:48:30
5楼
这个应该看得清

回复
木欣泉流
2014年05月16日 11:58:44
6楼
止水钢板一般朝向迎水面,地下室一般朝外,但遇到水池等特殊设施时需设计明确。
回复
蓝冰魂
2014年05月16日 17:53:05
7楼
土木币的问题没注意,要是给你了,你返给我们就行了。呵呵
关于楼主的问题施工期间的确没注意过,期待大神解决:lol
回复
來兮
2014年05月16日 23:17:48
8楼
地下室和6#解释的很清楚了,朝向迎水面,至于你的室内室外说法不妥,如果是车库内消防水池呢,这个你怎么说室内室外?
回复
甲方施工员
2014年05月17日 08:36:25
9楼
喇叭口朝向迎水面
回复
qq_1469070726139
2016年07月21日 11:12:50
10楼
1室外
回复
sxd01
2016年07月21日 17:15:04
11楼
1代表外2代表内