各位老大,有做过大型室外应急水源地水下接地网的谈谈经验?以及注意事项;是否可以达到20年以上的使用寿命?
各位老大,有做过大型室外应急水源地水下接地网的谈谈经验?以及注意事项;是否可以达到20年以上的使用寿命?
2楼
水下接地网?
干什么用的?
回复
3楼
据我所知,大型的水电站泵站以及特殊的水源地位置,均有地下水网接地系统,但我们比较关心的是(1)地网的使用寿命,是否可以达到20年以上;还有选用的材料以及预留测试点等位置,希望有施工经验的人出来说说哦!
回复
4楼
回复
5楼
中华人民共和国电力行业标准
水力发电厂接地设计技术导则
DL/T 5091 1999
6.1 水 下 接 地
6.1.1 水力发电厂可在水下敷设人工接地体来降低接地电阻通常水下接地网可敷设在水库上游围堰施工导流隧洞尾水渠下游河道或附近的低电阻率的水源中应注意布置在水库蓄水及引水系统最低水位以下区域。
6.1.2 水下接地网不宜设在水流湍急处以及含有腐蚀性物质的水域当必须在水流湍急处敷设水下接地网时可采用打插筋锚固焊接或浇入混凝土表层内约50mm~100mm 的方法固定静水中的水下接地网可用大石压住。
6.1.3 水下接地网应与原接地网保持足够的距离以减少相互间的屏蔽影响充分地利用其各自的散流作用水下接地网与原接地网之间宜采用多根接地线连接。
6.1.4 水下接地网可采用截面不小于40mm 4mm 的扁钢或14 的圆钢焊接成外缘闭合。
的矩形网网孔数目不宜多于16 个
6.2
回复