这样埋电缆行吗?
chehaibo
chehaibo Lv.2
2007年10月02日 12:34:28
来自于工地图片
只看楼主

看看我这个项目的原土建单位是怎么埋电缆的哦.

看看我这个项目的原土建单位是怎么埋电缆的哦.

1191299664712.jpg

免费打赏
simontracy
2007年10月24日 12:56:00
32楼
至少铺沙盖砖吧!
回复
youlove2006
2007年10月26日 10:20:50
33楼
这样买肯定是不对的
正确的方法是在电缆附设前铺10公分的细沙子然后铺设电缆电缆铺设完毕后在盖一层沙子上面铺电缆盖板或砖最后在埋土
回复
chehaibo
2007年11月05日 16:43:37
34楼
首先谢谢大家的回帖,对我这个网易的新人来说,大家的回帖让我感到很开心.
但是,遗憾的告诉大家.上面我发的一组图片,是国内一家很有名的仓储的至消防泵的电缆.这是家大型仓储出租的公司.全国很多家了吧.但是,这个工程做的实在是...
我的业主是租的这家公司的房子,我们公司在里面装修.
当然,我的工地上,也是有很多不规范的地方,以后我多发图片,望大家多多指教.
回复
chenshikun1962
2008年01月10日 08:39:26
35楼
这样做不行。按规范、工艺要求去做吧!
回复
lili-jun
2008年04月25日 11:21:29
36楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 7.3.2电缆埋地敷设,有明确规定的
回复
liuxuesheng-001
2008年04月26日 17:07:35
37楼
临时使用问题不大,那里好象会有施工的,也不象大型的项目,没有大的车辆,就会有负责的了,要不然不会那么浅的,还不让人家给偷没了.
回复
x_c_h122
2008年05月03日 20:30:18
38楼
直埋没有这么做的,现场临电还差不多
回复
mingwywyming
2008年05月04日 22:16:32
39楼
十楼的竟扯淡,农民工怎么了,他们干活认真卖力,养家糊口。
干成这样,应该找那些吃技术饭的人,
在其位不谋其政,
大败仗不是士兵不英勇,而是将军的无能
同意十五楼  兵怂怂一个 将怂怂一窝
这需要追究在场监理的责任
回复
zjl11054
2009年05月13日 17:18:35
40楼
正确的方法是在电缆附设前铺10公分的细沙子然后铺设电缆电缆铺设完毕后在盖一层沙子上面铺电缆盖板或砖最后在埋土
回复
guanjia
2009年05月14日 15:40:51
41楼
这样做是绝对不成的,直埋电缆铺沙盖砖及移动盖板,还有标志桩等,常规深度是900mm,这样一埋了之怎么能成
回复