梁起拱,板如何处理,也起拱吗,大侠说说
woshijunzi
woshijunzi Lv.5
2014年05月14日 20:17:13
来自于建筑施工
只看楼主

设计要求梁起拱3/1000,大家说说梁起拱后板怎么处理,板也起拱?貌似不对吧,不起拱,梁截面减小还是板变薄啊?大家起拱的时候是如何处理的

设计要求梁起拱3/1000,大家说说梁起拱后板怎么处理,板也起拱?貌似不对吧,不起拱,梁截面减小还是板变薄啊?大家起拱的时候是如何处理的


免费打赏
甲方施工员
2014年05月15日 15:29:32
2楼
起拱是为了抵抗支撑系统等的少许沉降。
跨度超过4米梁板都要起拱,你如何说起只有梁起拱,不起拱是变厚不是变薄
回复
想海的鱼
2014年05月15日 17:22:30
3楼
梁起拱是因为在浇筑过程中,支撑结构的架子的沉降中间会大些,另外是拆除后因为跨中弯矩大,会有绕度,而预起拱是为此设的。 和板厚薄没有任何关系;起拱仅仅是梁底跨中提高,其他都不变,一般而言会有梁跨中截面小1-3cm,但对结构而言无关大局。
回复
yuqian5287
2014年05月19日 09:07:10
4楼
在混凝土浇筑过程中,由于结构自重和施工荷载的影响,模板和支架会有微小的沉降值,而起拱就是超前考虑这种沉降值反其道而行。当梁或板支承底模拆除后,梁或板(理论上)底部好是平的,否则是下拱弧形曲线形状,影响使用。楼板细化可以拆分为板条梁单元,当然也要起拱,而且超过限值,双向起拱。
不知楼主何来“梁截面减小还是板变薄”之说???起拱度如何控制大小???
回复
冰河世纪2014
2014年05月19日 14:03:52
5楼
同一平面下,板起拱,梁也起拱,拱背处厚度当然是变薄了。。。
回复
honye123
2014年05月19日 14:28:52
6楼
呵呵!不懂,只当路过。。。
回复
woshijunzi
2014年07月06日 17:50:27
7楼
yuqian5287 发表于 2014-5-19 09:07 在混凝土浇筑过程中,由于结构自重和施工荷载的影响,模板和支架会有微小的沉降值,而起拱就是超前考虑这种 …板也起拱,工人不是要疯掉么,怎么控制得好。
回复
woshijunzi
2014年07月06日 17:52:21
8楼
甲方施工员 发表于 2014-5-15 15:29 起拱是为了抵抗支撑系统等的少许沉降。跨度超过4米梁板都要起拱,你如何说起只有梁起拱,不起拱是变厚不是 …板起拱,施工现场怎么做得到?平整度偏差也没这么大啊。
回复
nswsdqr741
2014年07月07日 08:45:38
9楼
板应该没必要起拱吧,(个人意见)算4米跨度的梁起拱才12mm,板用不着变
回复
nswsdqr741
2014年07月07日 08:48:19
10楼
nswsdqr741 发表于 2014-7-7 08:45 板应该没必要起拱吧,(个人意见)算4米跨度的梁起拱才12mm,板用不着变问了明白人,按道理板也应该起拱
回复
营造先生
2014年07月07日 09:58:40
11楼
梁板都要起拱,混凝土自身重量会有沉降和变形,那个起拱相当于提前量
回复