本帖最后由 建筑电气 于 2014-5-20 09:33 编辑 我算出来 如果变压器选100以下的 供电距离500左右的路灯好像都需要50平的电缆,不知道哪出问题了
本帖最后由 建筑电气 于 2014-5-20 09:33 编辑
我算出来 如果变压器选100以下的 供电距离500左右的路灯好像都需要50平的电缆,不知道哪出问题了
2楼
不至于吧。计算过程搬上来大伙瞅瞅呗
回复
3楼
xinye10 发表于 2014-5-16 21:38 不至于吧。计算过程搬上来大伙瞅瞅呗已发图 帮我看看 哪不对
回复
4楼
估计你算得没有啥不对。参数反正都是手册上查的。
估摸着,你的整定有问题。
路灯回路电流多少,要有25A的断路器?500米怎么放这么多灯?记得建筑照明规范里有一句话,单回路电流不宜大于25A。路灯是不是可以参照下?
另外,如果用断路器的瞬动搞不定单相接地故障,可以用短延时啊,那么就不用10In了。
建议再细看看李总的那篇文章。
另:4×50,不解,接地系统是?
回复
5楼
xinye10 发表于 2014-5-20 09:51 估计你算得没有啥不对。参数反正都是手册上查的。估摸着,你的整定有问题。路灯回路电流多少,要有25A的 …哦 我也觉得整定有问题 你说的瞬动和短延时 是不是两种不同的断路器?第一个是塑壳 第二个是智能断路器?
回复
6楼
建筑电气 发表于 2014-5-20 10:03 哦 我也觉得整定有问题 你说的瞬动和短延时 是不是两种不同的断路器?第一个是塑壳 第二个是智能断路器?其中的算例很有参考价值。部分计算有细节问题。至于断路器选型问题,此文也有涉及。慢慢研究呗。:lol
回复
7楼
xinye10 发表于 2014-5-20 10:23 其中的算例很有参考价值。部分计算有细节问题。至于断路器选型问题,此文也有涉及。慢慢研究呗。感谢
回复
8楼
从来没做个50的路灯供电电缆,35的用的都较少
回复
9楼
谢谢楼主了