绝缘强度测试的要点: 绝缘强度测试作为绝缘体的电气强度指标,是 武汉合众电气设备制造有限公司作为其公司测试绝缘体电气强度的重要指标。绝缘材料的绝缘强度是电气故障或故障发生作为一个连续的弧(类似于电气性能力学性能抗拉强度)的电压梯度。 塑料绝缘强度良莠不齐几个条件,如湿度和几何,是不可能直接适用的标准测试值到现场使用的所有条件,包括试样的尺寸,除非是相同的。正因为如此,介电强度测试结果是相对的,而不是绝对值作为规范指南。
绝缘强度测试的要点:
绝缘强度测试作为绝缘体的电气强度指标,是
武汉合众电气设备制造有限公司作为其公司测试绝缘体电气强度的重要指标。绝缘材料的绝缘强度是电气故障或故障发生作为一个连续的弧(类似于电气性能力学性能抗拉强度)的电压梯度。 塑料绝缘强度良莠不齐几个条件,如湿度和几何,是不可能直接适用的标准测试值到现场使用的所有条件,包括试样的尺寸,除非是相同的。正因为如此,介电强度测试结果是相对的,而不是绝对值作为规范指南。
通常在500伏/密耳的聚乙烯绝缘强度。孔,气泡,或污染物在被测试的样本中存在的价值将大幅下降。 绝缘强度与试样的厚度成反比。重的圆柱形铜电极进行测试期间电流之间放置一个标本。 有两种方式运行的电介质强度测试:
1)短的时间:在一个统一的税率,0.5至1.0 KC /秒,从零到击穿电压增加。 精确的电压上升率被指定管材料规格。
2)步幅:初始伏是50%的短期时间的考验,显示的击穿电压。 指定为每个类型的材料,增加指出下级。
绝缘强度测试标准:
对于标称电压120V的产品,除了电刀之外,UL标准绝缘耐压测试的测试电压通常是1000V,时间为1分钟。如果产品带有一个大于1/2HP的电机,测试电压则是1000V加上两倍的额定电压(例如:对于标称120V的产品,其两倍的额定电压是240V,测试电压为1240V)。而IEC标准所要求的测试电压并没有因产品功率的大小不同而进行区分。(基本绝缘:测试电压为1000V)。
在进行绝缘耐压测试之前,应设置测试设备的跳闸电流灵敏度。UL和IEC标准对此的具体设置是不同的。UL是使用一个已校准的120kΩ电阻,连接到未带负载的测试设备的输出端来设置灵敏度。因此,对于承受1000V耐压测试的产品,跳闸电流应为8.3mA。 在IEC要求中,跳闸电流不会通过外部的电阻来校准,而是根据IEC60335-1表5,基于测试设备变压器的短路和释放能量来获得。因此,对于标称电压120V的产品,跳闸电流为100mA。
概括来说,对于厨房小家电,UL绝缘耐压测试的测试电压是基于额定电压和功率,而IEC电气强度测试则是基于额定电压和绝缘类型。
绝缘强度测试仪应用
BIDDLE 50/100KV 交流高压绝缘强度测试仪适合进行各种电气设备的交流耐压测试。仪器可以进行保护漏电流的测量,也能够与测试电容及介损的电桥一起工作。
681100 系列的测试仪适用测试容性负载。大多数的电气设备为容性,当在负载曲线为最大值时输入电源允许有 20% 的增加; 686100 系列测试仪用于测试一些专业功能,其中包括需要延长测试周期的阻性负载最小的容性负载。