锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
12楼
共同学习。。 C50柱子
回复
13楼
首先,锚固长度不是按基本锚固长度,而是按抗震锚固长度或锚固长度,说按基本锚固长度算是错误的。
如果是中间支座,打个比方,按支座需要锚固80CM,按梁要100CM,但是支座长度只有60,要直锚的话,可以60+(80-60/80)*100=85CM算法来计算出锚固长度
回复
14楼
看混凝土规范呀,
回复
15楼
谢谢分享资料
回复
16楼
还是由锚固段的混凝土强度等级来定
回复
17楼
共同学习下
回复