审图专家提出的意见
临阁看风
2014年05月14日 13:14:35
只看楼主

最近一个城市给水厂项目,审图专家提出的意见,比较中肯,给大家看看。以下是意见:1、 建议在设计说明中增加初步设计评审专家意见及相关意见的处置情况。2、设计说明中,对普通电动机的保护不满足国标《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011第2.3.1 条,交流电动机应装设短路保护和接地故障保护的要求。该条为强制性条文。3、设计说明中,除加药间外,。其余建(构)筑物均按三类防雷设置。一般性工业建筑物防雷分类应根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条第10款及3.0.4条第3款确定。同时各类防雷建筑物均应设置防闪电电涌侵入的措施。

最近一个城市给水厂项目,审图专家提出的意见,比较中肯,给大家看看。以下是意见:
1、 建议在设计说明中增加初步设计评审专家意见及相关意见的处置情况。
4、高压直配旋转电动机应设置雷电过电压保护。
5、高压电动机低水位保护信号由PLC引来,不满足国标《城镇给水排水技术规程》GB50788-2012第7.3.6条规定(见条文说明)。
6、设计说明中水厂用电负荷为一级,而根据国标《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.10条要求,由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,应采用阻燃电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
7、低压配电系统图中,设计应防止电流流经不期望的路经,以防止杂散电流产生,见国标《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.16条及条文说明。
8、低压电源母线建议采用4+1。因为中性导体截面小于相导体截面时应满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.5条的规定,同时还应考虑谐波电流的影响,当谐波电流大于10%时,中性线的线芯截面不应小于相线。
9、低压配电系统的接地形式为TN-S,而低压配电系统图中电源进线处的N线进行了重复接地,不满足国标《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.12条第3款的要求。
10、各建(构)筑物低压电源总进线处的SPD规格参数应按国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求设计选型,部分采用了Ⅱ级试验的SPD。
11、根据国标《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第4.5条要求,安装在水中的供电线路和设备必须安装剩余电流保护装置。同时建议该部分采用水下专用电力及信号电缆。


免费打赏
good0635
2014年05月14日 13:39:04
2楼
不错,学写了
回复
xieengineer
2014年05月14日 15:30:22
3楼
路过,学习学习!:)
回复
lznybzw
2014年05月14日 16:06:16
4楼
其它的都同意,只不过第八条:“低压电源母线建议采用4+1”不敢苟同。
水厂大多是动力设备,对电机来说根本就不配N线(二次除外),所以N线电流很小。
当然水厂泵可能比较多,变频器也可能较多,存在谐波,但变频器的谐波似乎没那么大,没必要采用4+1。
回复
mqli2004
2014年05月14日 16:52:20
5楼
同意楼上的观点,
回复
huashi1993
2014年05月14日 22:52:56
6楼
如果都按照标准来做。那造价就相当高,回扣就更好拿。很多小成套厂就死了。
回复
临阁看风
2014年05月14日 23:50:26
7楼
lznybzw 发表于 2014-5-14 16:06 其它的都同意,只不过第八条:“低压电源母线建议采用4+1”不敢苟同。水厂大多是动力设备,对电机来说根 …基本和我的回复是一致,本工程需要变频的送水泵采用高压,低压谐波源可以忽略不及,因此建议低压母线采用3+2!
回复
临阁看风
2014年05月15日 00:04:25
8楼
huashi1993 发表于 2014-5-14 22:52 如果都按照标准来做。那造价就相当高,回扣就更好拿。很多小成套厂就死了。不敢苟同,标准和造价有关系,但是不按标准执行,最后审图中心能过?小成套厂的造价就真的便宜么?这个我觉得很值得探讨。为什么进口的电气设备比国产的贵,因为别人的质量确实要好,曾经在工厂干过电工,那时用得ABB断路器和接触器1年到头都不用怎么去管,但是同样的设备使用的国产某一线牌子的断路器和接触器却每个月都要进行维护更换。小成套厂想生存,更多的是靠质量和严格执行标准。以上个人意见。
回复
jianzhudianqic
2014年05月15日 05:04:01
9楼
我比较赞成4+1
回复
云飘飘
2014年05月15日 06:22:20
10楼
有的如果能够在系统图上表示清楚的,说明中不需要在重复说明。
回复
电气交流
2014年05月15日 07:28:54
11楼
我的观点:
3 防雷等级,应该根据雷暴日和建筑物的参数来计算,按照规范来确定防雷等级;
4 现在我们的高压电动机都没有这个保护,只有柜子里面的过电压保护器,选择电动机类型的即可;
5 建议水位信号由变送器或者水位显控仪直接给出干接点;
6 即使为一级负荷,也只是建议在不同的桥架上,但是这个桥架是可以共立柱和通道的,更没有说
在电缆沟里要分开,当然能分开是更好,但是基本上很难做到;
7 多大的变压器,大变压器我们是中性线母线为一半,小变压器为等截面,不用按照4+1,
这个图集上有。对于低压侧用电缆的,好像中性线一直是一半;
9 这个确实不合适;
回复