最近一个城市给水厂项目,审图专家提出的意见,比较中肯,给大家看看。以下是意见:1、 建议在设计说明中增加初步设计评审专家意见及相关意见的处置情况。2、设计说明中,对普通电动机的保护不满足国标《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011第2.3.1 条,交流电动机应装设短路保护和接地故障保护的要求。该条为强制性条文。3、设计说明中,除加药间外,。其余建(构)筑物均按三类防雷设置。一般性工业建筑物防雷分类应根据国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第3.0.3条第10款及3.0.4条第3款确定。同时各类防雷建筑物均应设置防闪电电涌侵入的措施。

最近一个城市给水厂项目,审图专家提出的意见,比较中肯,给大家看看。以下是意见:
1、 建议在设计说明中增加初步设计评审专家意见及相关意见的处置情况。
4、高压直配旋转电动机应设置雷电过电压保护。
5、高压电动机低水位保护信号由PLC引来,不满足国标《城镇给水排水技术规程》GB50788-2012第7.3.6条规定(见条文说明)。
6、设计说明中水厂用电负荷为一级,而根据国标《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94第4.1.10条要求,由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,应采用阻燃电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
7、低压配电系统图中,设计应防止电流流经不期望的路经,以防止杂散电流产生,见国标《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.16条及条文说明。
8、低压电源母线建议采用4+1。因为中性导体截面小于相导体截面时应满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.5条的规定,同时还应考虑谐波电流的影响,当谐波电流大于10%时,中性线的线芯截面不应小于相线。
9、低压配电系统的接地形式为TN-S,而低压配电系统图中电源进线处的N线进行了重复接地,不满足国标《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.12条第3款的要求。
10、各建(构)筑物低压电源总进线处的SPD规格参数应按国标《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求设计选型,部分采用了Ⅱ级试验的SPD。
11、根据国标《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2005第4.5条要求,安装在水中的供电线路和设备必须安装剩余电流保护装置。同时建议该部分采用水下专用电力及信号电缆。


免费打赏
临阁看风
2014年05月15日 09:02:55
12楼
云飘飘 发表于 2014-5-15 06:22 有的如果能够在系统图上表示清楚的,说明中不需要在重复说明。水厂,给排水专业选择的很多设备都是成套控制箱柜,因此对于保护和控制都在设计总说明中进线统一要求。
回复
临阁看风
2014年05月15日 09:19:46
13楼
电气交流 发表于 2014-5-15 07:28 我的观点:3 防雷等级,应该根据雷暴日和建筑物的参数来计算,按照规范来确定防雷等级;4 现在我们的高 …3、防雷等级,是因为经过计算,所有建筑物和构筑物防雷等级都是3级,但是由于加药间内有高锰酸钾、活性炭、二氧化氯等投加设备,因此按照二类防雷设计。4、这个平时都没有注意,后来和审图专家沟通后,在就地电容补偿柜里面加了。5、这个开始设计的时候由PLC信号引入是因为单位电气专家的意见(因为场地原因,清水池到送水泵房电缆敷设距离大概有100多米,一个原因怕压降太大,另一个原因为了省钱),个人认为最后是自控的归自控,电气的控制信号最好都直接引入。6、这个确实很难,最后和审图专家协商后在电缆沟2侧的支架上敷设。7、水厂主要负荷送水泵采用的是10KV高压电机,低压负荷确实很小了,在一个已经建成的10Wt/d的水厂里面,如果污泥系统如果不运行的话,低压负荷电流稳定在100多A。9、是因为时间比较紧,设计的时候出的一个小失误。
回复
falconchen
2014年05月15日 11:44:34
14楼
这个估计是大型城市的主要水厂,对于这么大的项目审图公司就提这些意见?貌似是搞民建的在审市政项目。感觉不怎么对口!
回复
临阁看风
2014年05月15日 11:49:44
15楼
falconchen 发表于 2014-5-15 11:44 这个估计是大型城市的主要水厂,对于这么大的项目审图公司就提这些意见?貌似是搞民建的在审市政项目。感觉 …水厂规模10万t/天,确实只有这些意见。审图是西南市政设计院的审图中心及专家
回复
crystalwjjj
2014年05月15日 15:24:07
16楼
水厂规模不大,审图力度没那严吧
回复
newaltitude
2014年05月15日 22:06:34
17楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
电气交流
2014年05月15日 23:18:11
18楼
这个是小水厂而已啦,这么小的处理量!
回复
王铜
2014年05月16日 08:21:14
19楼
水厂大多是动力设备,对电机来说根本就不配N线(二次除外),所以N线电流很小。
回复
zhaoruizhe
2014年05月16日 09:12:57
20楼
学习了,,,,,,既时候
回复
菜鸟1414
2014年05月16日 09:35:44
21楼
菜鸟围观~~