关于机房内机组的散热问题
fd83624
fd83624 Lv.2
2007年10月01日 23:41:16
只看楼主

小弟目前手上有一份图纸,一台300KW左右的模块式风冷冷水机组要放在楼层的机房内,但机房的尺寸比较小.机组2.3M高,但层高只有2.7M.机组宽为2.25M,但房间宽只有3.1M,等于机组边距离左右墙体只有不到50CM的距离.这种情况对机组的散热是否很不利,该如何处理呢?? 请各位制冷行业的前辈指点一下,先谢过了!

小弟目前手上有一份图纸,一台300KW左右的模块式风冷冷水机组要放在楼层的机房内,但机房的尺寸比较小.机组2.3M高,但层高只有2.7M.机组宽为2.25M,但房间宽只有3.1M,等于机组边距离左右墙体只有不到50CM的距离.这种情况对机组的散热是否很不利,该如何处理呢??
请各位制冷行业的前辈指点一下,先谢过了!
免费打赏
fd83624
2007年10月01日 23:41:44
2楼
自己先顶一下!!
回复
nitsu
2007年10月03日 10:05:00
3楼
按楼主所提供的尺寸.该机组放如该房间是明显不可以的!
对于风冷机组的大致安装环境要求是:通风顺畅,如是顶排风,则至少上部有1.5M的空间无障碍物,周遍吸风口有70CM空间,一为空气流通畅通,二为检修合理空间.
该房间放置机组.导致高压散热不良,机组无法正常工作.
解决办法:1:机组外置露天,做遮雨蓬.(业主条件允许的情况下).2:如果一定要放入该房间.首先机组能否顺利的运进房间是个需要考虑的问题.然后,考虑房间靠吸风口的墙尽量打开,保证外部空气畅通充足的流入空间,对冷凝器散热,出风口做风管,尽条件所限的做大,密闭风道风口加风机,抽冷凝热风排出.如风道横截面不够,仍将导致散热不良,并因风速高而噪音大!
除非万不得已.则必须考虑更换安装位置!
回复
fd83624
2007年10月04日 22:50:22
4楼
谢谢3楼的兄弟!
我会好好考虑的!
回复