有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!
有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!
22楼
塑壳断路器的额定电压有没有660v?660v电压系统选塑壳断路器要选额定电压为1000v的。
回复
23楼
电动机启动前假如b相缺相,则AC二相电流为0.866倍的额定启动电流,且电机不会启动。运行中b相缺相,则ac二相电流为额定电流的1.732倍。
回复
24楼
国内塑壳电压仅保证400V长期稳定运行,你这660V,要750V额定电压开关才可以的
回复
25楼
我也认为是开关额定电压的问题,要是用不到700的开关,那必需加大额定电流,要考虑功率问题
回复
26楼
有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;
是不是启动电流过大造成的吧?
回复
27楼
两位让我学习了.
我的建议是测一下电机的直流电阻和交流阻抗及绝缘电阻.看是不是绕组存在问题导致运行后短路的.2.3次了还第一次?
回复
28楼
从起动后过十几分出现分断的现象来看,故障应该是过流保护,A、C相拉弧烧损严重可能是B相回路接触不良引起的。
回复
29楼
我认为不是电压的问题,对于任何一个电机而言都有5%的电压波动,在这个范围内是什么问题都没有的 所以根本不用想是电压的问题
如果发生短路故障我建议你不防查看一下电缆的情况
回复
30楼
等待答案中.......!
回复
31楼
同意此观点
回复