急!急!!塑壳断路器后带电机总是跳闸,请教高手指点
jiadafa
jiadafa Lv.3
2007年10月01日 10:52:24
来自于断路器
只看楼主

有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!

有一工地使用了塑壳为50A,瞬时保护设定动作12In,当产品起动后过十几分出现分断,拆开发现产品的A,C相因分断电流而拉弧烧损严重,负载为佳木斯产的电机,额定功率30KW,额定电压660V,额定电流为32A;现场实际电压为700V左右。经检查线中绝缘没问题,但为何出现这种情况请哪位前辈或遇到过类问题的高手给予解答不胜感激!
mumarenyuer
2007年10月01日 11:56:59
2楼
请你测试B相是否接地?原来电机启动一直是正常的对吗?
回复
mumarenyuer
2007年10月01日 12:00:00
3楼
最好用钳形表测量三相的电流是否均衡,这样便于判断问题所在。
回复
jiadafa
2007年10月01日 12:03:39
4楼
首先感谢你的回答,对地的绝缘都测过的,不平衡不能引起分断吧??

回复
jiadafa
2007年10月01日 12:08:53
5楼
前几天爆了三台,抽屉的配电柜式的,我过来更换了新的,其中一台,前天运行了一天正常,昨天上午也正常的,下午抽出一次后,再送电就出现了短路分断,我本身是做断路器的,排除了产品本身的问题,肯定是外部短路引起的,我对电机不懂,但外部也找不到短路故障点
回复
jiadafa
2007年10月01日 12:12:06
6楼
还有,会不会因为电机的星三角起动方式,造成的故障?还有就是电压的异常,电机的额定工作电压为660V的,现场实际电压在700V左右了
回复
jiadafa
2007年10月01日 12:21:28
7楼
需要说明的是,断路器是电机保护型的,且只具有瞬时保护,(即:12In或短路才跳闸),如是断路器出问题,那会出现在相邻两相,因短路分断拉弧烧损的是A相和C相
回复
jkchong501
2007年10月01日 13:07:46
8楼


可能是B相接触不良,使电动机单相运行引起。可以对回各连接部分进行检查,重点检查星三角启动接触器是否有接触不良现象。也可以如上用卡表测量三相电流是否平衡进行确认。
回复
jiadafa
2007年10月01日 13:15:51
9楼
下午去现场实际上测量一下,望看到的同志们,继续踊跃发言,提供参考;当我确认了原因后,对回答的好的朋友再来感谢啊,还有送分
回复
xjw2006
2007年10月01日 13:20:34
10楼

AC短路跳闸
回复
lingxuct
2007年10月01日 14:40:14
11楼
B相接触不良或缺相。
回复

相关推荐

APP内打开