6m跨的单层结构配筋问题
preferable
preferable Lv.2
2007年10月01日 09:51:01
只看楼主

6m跨的单层结构柱梁的截面应考虑多大(240墙)配筋如何处理

6m跨的单层结构柱梁的截面应考虑多大(240墙)配筋如何处理

1191203460455.jpg

免费打赏
ougaogong
2007年10月02日 17:12:45
2楼
墙又是在下面,关梁何事?上面只是屋面板而已,250x550~600mm足已。
回复
preferable
2007年10月03日 09:13:29
3楼
本人刚做设计,请各位大侠多多指教.
L=9000的弧型梁(效果图点驳接玻璃处)250x600mm也行吗,怎么配筋?
柱子300x300截面(层高3.8m)够吗,怎么配筋?
屋面板8@200(h=100)可以吗?
回复