那构造柱的结构配筋有什么要求
陈小呆
陈小呆 Lv.2
2016年11月03日 11:47:20
只看楼主

老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?

老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
免费打赏
icywindc
2016年11月03日 15:26:14
2楼
4根12,8 @200
回复
张工0
2016年11月03日 16:16:05
3楼
谢谢分享 学习
回复
bhbhs
2016年11月03日 16:18:21
4楼
回复
我喜欢结构
2016年11月03日 16:34:15
5楼
3米高180的砌体围墙,我建议你复核一下墙体整体稳定够不够,不知道你的砂浆等级取的多少?挡墙所处的地方风荷载大不大。
回复
qiangxq1
2016年11月04日 07:51:40
6楼
多谢楼主的分享,
回复
陈小呆
2016年11月04日 09:29:16
7楼
我喜欢结构 发表于 2016-11-3 16:34 3米高180的砌体围墙,我建议你复核一下墙体整体稳定够不够,不知道你的砂浆等级取的多少?挡墙所处的地方风 …30厚1::25水泥砂浆,风荷载不大的
回复
陈小呆
2016年11月04日 09:32:57
8楼
icywindc 发表于 2016-11-3 15:26 4根12,8@200但是原来340x340的构造柱要改成220x220这样也没问题吗?
回复
我喜欢结构
2016年11月04日 10:06:13
9楼
改小没有问题的,你的整体稳定够了,构造柱就是构造作用。
回复
陈小呆
2016年11月04日 10:20:42
10楼
我喜欢结构 发表于 2016-11-4 10:06 改小没有问题的,你的整体稳定够了,构造柱就是构造作用。好的,谢谢
回复
liuliubestplayer
2016年11月15日 15:03:02
11楼
围墙的构造柱要求倒不大,按常规的4C12;6@100/200,即可,按需要验算墙体的整体稳定;还有验算一下风荷载作用;建议加上压顶圈梁。
回复