配筋砌块结构的边缘构件设置范围
shao98
shao98 Lv.11
2017年11月07日 15:51:06
来自于砖混结构
只看楼主

1,上图最后一步的限制高度为什么要减2个3?2,抗规和砌体规范都没有说明配筋砌块结构的约束边缘构件和构造边缘构件在房屋高度方向的设置范围?

1510040854.png
1,上图最后一步的限制高度为什么要减2个3?
2,抗规和砌体规范都没有说明配筋砌块结构的约束边缘构件和构造边缘构件在房屋高度方向的设置范围?

1510040854.png

silent_control
2017年11月10日 09:51:53
2楼
不懂,请高手解答
回复
zhugeguang
2017年11月10日 09:57:01
3楼
横墙很少隐含着横墙较少的内容。抗规7.1.2条注2: 横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表7.1.2的规定降低3m,层数相应减少一层;各层横墙很少的多层砌体房屋,还应再减少一层。
横墙很少是在横墙较少的基础上再减一层,所以就是15-3再减3了。
配筋砌体没分约束和构造边缘构件,都叫边缘构件。一般的按砌规9.4.10设置,底部加强部位及轴压比大于0.4的其他部位按10.5.10条设置。
回复
shao98
2017年11月10日 20:54:50
4楼
zhugeguang 发表于 2017-11-10 09:57 横墙很少隐含着横墙较少的内容。抗规7.1.2条注2: 横墙较少的多层砌体房屋,总高度应比表7.1.2的规定降低 …谢谢你的回答,还是没弄懂,横墙很少时规范只说了再减少一层没说H也得再减3米,抗规附录F有约束边缘构件的概念的,您再看看
回复
zhugeguang
2017年11月13日 13:45:20
5楼
谢谢你,指出的很好。关于约束边缘构件的问题,抗规附录F,与砌规讲的不一样。抗规附录F特指混凝土小型空心砌块。
第一个问题,规范确实没说再减3米,只说再减一层。(那么一层的高度按多少算呢?)
回复
shao98
2017年11月13日 15:33:53
6楼
zhugeguang 发表于 2017-11-13 13:45 谢谢你,指出的很好。关于约束边缘构件的问题,抗规附录F,与砌规讲的不一样。抗规附录F特指混凝土小型空心 …您客气感谢您回答我的问题,我没看懂,砌体规范和抗规F讲的配筋砌块都是指混凝土小型空心砌块呀。减层高的问题我觉得减少层数的时候已经包含了减少房屋高度的意思的了,不过没有明确3米,举个例子,18米的房屋,层高2.9米,很少横墙,按规范减少2层后为12.2米,按规范只减一次3米后层高为15米,12.2<15,取12.2(假入按照减2次3米算为12米,12.2>12,取12米,这样就由减两次3米控制了,不由减2层控制了,规范没有说减2次3米,我觉得只能减1次3米)
回复
nyist508
2017年11月13日 16:59:07
7楼

谢谢资料分享
回复
孟浩然6688
2017年11月13日 19:39:53
8楼
正在学习这些知识
回复

相关推荐

APP内打开