关于教室照明的问题!
cjl7696
cjl7696 Lv.2
2007年10月01日 08:48:19
来自于照明工程
只看楼主

中小学建筑设计规范要求教师照度不低于150lx,民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-9211.9.2.1要求在150-200-300lx,今天审图的又提出《建筑照明设计标准》学校建筑照明标准值为300lx,到底按照那个好?9X

中小学建筑设计规范要求教师照度不低于150lx,民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-9211.9.2.1要求在150-200-300lx,今天审图的又提出《建筑照明设计标准》学校建筑照明标准值为300lx,到底按照那个好?9X
免费打赏
kerdexx
2007年10月01日 17:28:41
2楼
300LX
回复
hubeixp
2007年11月17日 13:37:20
3楼
应该是300LX
回复
rendonglin.love
2007年11月17日 13:43:38
4楼
按《建筑照明设计标准》 学校建筑照明标准值为300lx,
回复
fdlight
2007年11月22日 11:58:05
5楼
《民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92》中引用的照明相关标准来自于《民用照明设计标准》(GBJ133—90)
这个照明标准已经作废,现在执行的是《GB50034-2004 建筑照明设计标准》
回复
fdlight
2007年11月22日 14:05:53
6楼
中华人民共和国建设部公告第247号
建设部关于发布国家标准《建筑照明设计标准》的公告

现批准《建筑照明设计标准》为国家标准,编号为GB 50034—2m4,自2004年12月1日起实施。其中,第6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《工业企业照明设计标准》 (GB 50034—92)和《民用照明设计标准》(GBJ133—90)同时废止。
本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
2004年6月18日
回复
zzhspeed
2007年11月22日 15:25:04
7楼
民规没有作废吧,是不是只是部分被新规范取代了?
回复
q840514
2007年11月22日 15:46:48
8楼
民规当然没有作废了啊!是民规所引用的建筑照明设计标准已经作废了,新的建筑照明设计标准教师是300LX
回复
qq297242976
2009年02月04日 21:43:32
9楼
又知道了一点,谢谢,上边所说的那本书有电子版吗,我想下个,谢谢
回复
zcliang_007
2009年02月06日 16:17:41
10楼
6楼说的详细,谢谢了。
回复
qiao19882002
2009年02月07日 09:00:51
11楼
按《建筑照明设计标准》 学校建筑照明标准值为300lx,
回复

相关推荐

APP内打开