请教低压配电柜母排的载面选型标准?
tanym2000
tanym2000 Lv.2
2004年11月27日 09:22:22
只看楼主

请问各位低压配电柜内母排的截面选型用的是什么标准?从那里可以找到?我手上有一本GB7251-1997资料但上面只有母线试验电流的截面选型,是否适用。谢谢!

请问各位低压配电柜内母排的截面选型用的是什么标准?从那里可以找到?我手上有一本GB7251-1997资料但上面只有母线试验电流的截面选型,是否适用。谢谢!
免费打赏
ttt001
2004年11月28日 16:42:41
2楼
92dq1,按载流量确定截面大小。
回复
fwb9123456
2005年02月26日 06:46:59
3楼
变压器的额定电流乘以1.3-1.5倍得出的值与母排的电流值(40度)相符即可。
回复
coolwuhaiyan
2005年03月02日 12:00:48
4楼
TMY-3x[2x(120x10)]+2x[2x(100x10)]这是什么意思啊?
谢谢!!
回复
混在电气
2005年03月02日 20:33:38
5楼
TMY(硬铜母排)-(根数)X[片数X(宽度X厚度)]+(根数)X[片数X(宽度X厚度)],这样楼上的能看懂吗?
回复
liu-eerl
2005年03月04日 14:09:03
6楼
3x[2x(120x10)]前面是三相线路;2x[2x(100x10)]是N和PE线,为TN-S系统。
回复
coolwuhaiyan
2005年03月07日 16:31:32
7楼
谢谢你啊,明白了
回复
sakerzhou
2005年03月30日 10:32:04
8楼
TMY(硬铜母排)-(根数)X[片数X(宽度X厚度)]+(根数)X[片数X(宽度X厚度)]
回复
zjpjyw
2005年03月31日 20:42:54
9楼
我以前申请工程师的时候写过篇关于母排的选形论文。可惜电脑里的上次中毒被我格式化了,要不可以发你看看的
回复
wukan2006
2006年12月29日 11:36:39
10楼
我们公司是做通信专用低压配电的,对母排的选用一般采用 1单位平方毫米 交流选取 4安培,直流选取 2安培,
回复
liujihong199
2007年10月11日 19:10:50
11楼
请问低压配电盘柜验收要注意哪些事项啊?