关于电动机启动方式的选择
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年05月13日 13:19:28
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,

本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑

电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。
抛砖引玉,个人观点
最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,
而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。
但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,
后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。
软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要
启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,
但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师
会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没有碰到而已,大设备的软启动,比如10MW的电动机,是需要
详细了解生产工艺情况和电动机的核心参数的。
免费打赏
karljungle
2014年11月25日 13:18:05
62楼
yfx6511 发表于 2014-5-14 10:57 电动/发电一起的同步电机,以前在大型空气压缩机组用到,19MW的,启动时当电动机,要用SFC静止变频器启动 …这个。。。就是把变频器当启动器使用了,真是奢侈啊另外这个容量等级的10kV变频器至少要几百万了
回复
maxiaoxidian
2014年11月25日 15:08:41
63楼
新手学习。。。
回复
szg169
2014年11月25日 16:23:24
64楼
非常感谢楼主分享!!
回复
luoqingping_19856
2014年11月26日 10:53:35
65楼
很好的经营 谢谢分享! 楼主方便留个联系方式吗 技术交流下 或者加我QQ44110695 有问题请教下你!
回复
ddq150204
2014年11月27日 10:17:32
66楼
路过学习,一般都是软启动
回复
fldq11
2014年12月10日 19:47:41
67楼
原则是能直接起就选择直起
回复
normber
2015年01月24日 13:51:26
68楼
电动机启动问题很困扰
回复
水利万物而不争
2015年01月28日 16:08:31
69楼
电动机启动问题很困扰,规范也不明确
回复
秋凤
2015年01月28日 17:17:49
70楼
不懂,但是看看!!!!
回复
kun2020
2015年01月29日 15:25:59
71楼
需要高手给一个总结,什么情况下用什么形式
回复

相关推荐

APP内打开