关于电动机启动方式的选择
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年05月13日 13:19:28
只看楼主

本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑 电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。抛砖引玉,个人观点最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,

本帖最后由 电气交流 于 2014-5-13 13:27 编辑

电动机是供配电设计中最常见的,但是如何选择电动机的启动方式,这是一个有待交流的课题。
抛砖引玉,个人观点
最好的启动方式是直接启动,经济快速启动力矩大,实在是工业设计民建设计电气工程师之首选,
而且没有增加启动设备之后引入的故障点,可靠性也不错。
但是由于条件的限制,有些场合不得不引入软启动器,软启动器有很多种,按照调节是否连续,有无级和有级两类,
后者如星三角等,前者如晶闸管软启动器,磁控软启动器,水电阻软启动器,变频器等等。
软启动器的引入最大的刚性需求是因为小系统与大容量设备启动之间的矛盾,当然还有一些生产工序上的设备需要
启动(或者停止)平稳缓和,但是软启动器最大的牺牲者是启动力矩,在满足自己条件的情况下牺牲部分利益是可以的,
但是有可能是不会游泳的人去救落水的人,到头来只会将自己淹死。所以软启动器设置是应该谨慎的,当然许多工程师
会说,我百试不爽,这个有可能只能说明你机遇好,没有碰到而已,大设备的软启动,比如10MW的电动机,是需要
详细了解生产工艺情况和电动机的核心参数的。
免费打赏
downloader99
2014年05月23日 16:41:53
52楼
都啥时代了,规范还要求消防泵不能采用变频启动,尼玛。。。:@
回复
zjkxa
2014年05月27日 11:24:45
53楼
电气交流 发表于 2014-5-21 13:49 还是有懂行的人,哈哈,LCI是某个品牌的经典方案,哈哈。版主回帖,非常荣幸。以前大机组启动绝大部分是这个方案,这几年日本的大型变频器在国内的份额也逐渐增大,国产变频器容量也越做越大。从我们应用经验来看,变频启动的的性能优势还是远高于各种各样的降压启动装置。
回复
xiaorenqiu
2014年05月27日 21:43:30
54楼
新手,学习了~~~
回复
zhufeng7413
2014年06月11日 10:46:17
55楼
谢谢分享,楼主辛苦了!
回复
电气交流
2014年06月11日 12:56:17
56楼
大电动机的选择,需要和流程设计专业紧密配合,包括电动机的类型,启动方式等等。
启动方式更是如此,需要知道启动力矩多大才能启动,再对照电动机的参数来确定启动方式。
回复
电气交流
2014年09月29日 10:46:19
57楼
zjkxa 发表于 2014-5-27 11:24 版主回帖,非常荣幸。以前大机组启动绝大部分是这个方案,这几年日本的大型变频器在国内的份额也逐渐增大 …TMEC,安川,这些我们都接触过或者用过;变频器现在还是西门子和ABB一个档次,顶级的,如果再细分,西门子更好一点;小鬼子的这些品牌,也还算可以,而且小鬼子的不追求量,能卖多少是多少,当然小鬼子的产能也跟不上。
回复
多多指教
2014年09月29日 14:15:08
58楼
一些以甲方的要求为准!!
回复
qianbochenhong
2014年09月29日 15:58:37
59楼

你的对软启动器的知识有些过时。可看一下施耐德的软起动器参数,启动力矩是可以保证的
回复
我才是膘哥
2014年10月14日 10:39:13
60楼
回复
zhou2046
2014年11月25日 10:58:13
61楼
你玩的电机太大了,吓着我了。
回复