请教各位高手:10KV同步电动机软启动哪种方式?
thzyx
thzyx Lv.3
2005年05月10日 14:28:00
只看楼主

我厂3000KW的同步电动机由于启动时造成母线压降较大,请问若改造为软启动,采用什么方式、什么控制更为妥当、安全、可靠?请讲出选择该方式的原因。

我厂3000KW的同步电动机由于启动时造成母线压降较大,请问若改造为软启动,采用什么方式、什么控制更为妥当、安全、可靠?请讲出选择该方式的原因。
gongxifacai
2005年05月10日 15:00:54
2楼
我们单位生产的高压热变电阻可以解决你的问题,你可以打电话咨询一下,0710-3255077,襄樊大力公司
回复
thzyx
2005年05月10日 22:07:36
3楼
热变电阻是不错,但占地面积较大。
回复
xupeng137
2005年05月11日 08:09:58
4楼
可以采用液态软启动啊,施耐得,西门子的技术都是比较成熟的
回复
zhaokaikai
2005年05月11日 09:25:07
5楼
不做工业好几年了。。楼上的两位能不能详细介绍一下。。
回复
thzyx
2005年05月11日 23:23:13
6楼
顶起来!
讨论讨论!
回复
fsslyf
2005年05月28日 15:06:11
7楼
可以高压变频启动
回复
ccgqc
2005年05月28日 21:08:18
8楼
他们说的在造价上太高!
我建议加电抗器起动就可以了!
你给电机的参数与配电系统图,我给你设计好了!
EMAIL:
CCGQC@YAHOO.COM.CN
回复
nlb
2005年05月29日 09:37:35
9楼
要看是什么负荷,重载启动负荷用电抗器启动是不行的 。
回复
yi_tang
2006年12月01日 15:00:29
10楼


采用静态变频器(SFC)就可以了,他的初期投资比高压变频器低.国外厂家如ABB,GE,西门子,国内厂家如东电自控,SFC专门用于大型同步电机的启动.
回复
leaddo
2007年04月19日 10:35:27
11楼


造价高,,,,,,,
变频器才几个钱。。。。
回复

相关推荐

APP内打开