总进线电缆的截面选择
yy_0202
yy_0202 Lv.2
2004年11月27日 08:18:37
只看楼主

一座复式楼16户(4单元4层),总负荷340KW,请教哪位老师能讲一下如何合理的选择总进线电缆的截面? 拜托各位!!!

一座复式楼16户(4单元4层),总负荷340KW,请教哪位老师能讲一下如何合理的选择总进线电缆的截面?
拜托各位!!!
免费打赏
xujinzhan
2004年11月27日 08:21:54
2楼
总进线电缆应由上级开关的整定电流决定,你的设计给出此级开关的整定电流就足够了
回复
yy_0202
2004年11月27日 13:35:56
3楼
谢谢第 2 楼的回复

但向这种户型面积较大(一户有2层或3层的)安装容量较大,而计算负荷如何确定呢?是将总安装容量乘以需用系数得出,这个需用系数选择和普通用户的需用系数选择一样吗?



回复
钟声依旧
2004年11月27日 17:19:40
4楼
总电缆型号可以采用YJV-3X185+2X120,开关采用400A即可
回复
yy_0202
2004年11月27日 22:52:42
5楼
钟声依旧你好
请问你所选的Kx是多大? 谢谢
回复
钟声依旧
2004年11月28日 08:10:18
6楼
Kx?是使用率系数吗?
正常状态下可采用0.65~0.7左右,功率因数可采用0.85~0.9左右!
我设计的麦当劳项目的总负荷与你的差不多,使用率系数采用0.6,
由于麦当劳的所有电气设计均采用标准化设计,经过多年的积累,应该不会有任何问题的,这点请放心!
回复
dong_0520
2004年11月28日 08:18:21
7楼

1. 三相不平衡负荷,进线怎么采用3+2芯电缆呢,最好采用4+1芯电缆
2. YJV185的允许载流量为390,怎么能用400A开关,那上级又该用多大的开关呢?
回复
luozi8250
2004年11月28日 12:38:00
8楼
16, 340KW

你这是什么楼啊??
回复
yy_0202
2004年11月28日 21:27:31
9楼
这是一个别墅小区中的一座4层楼复式楼,单体建筑施工设计图上所给的数据, 4个单元一个单元4户,8个单元进线电源箱,每个电源箱的数据如下:Pe=40kw , kx=0.8 , cos=0.8 , Pjs=32kw . 除这8个单元进线电源箱外另有一个Pe=20kw的电源箱.
回复
yy_0202
2004年11月28日 21:43:36
10楼
谢谢钟声依旧
不过这样选Kx对这种一户面积较大户型算出的总线截面会不会太大?
回复