没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?
侯万里
侯万里 Lv.12
2014年05月13日 12:39:21
只看楼主

本帖最后由 侯万里 于 2014-5-13 16:27 编辑 没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?

本帖最后由 侯万里 于 2014-5-13 16:27 编辑

没人告诉你接闪器到底该明敷还是暗敷吗?
20f3c7299a612f2ba0a3.pdf
43.6 KB
立即下载
免费打赏
卡卡西585
2014年12月29日 12:51:34
12楼
看来还是明敷好~感谢楼主,学习了~
回复
tbdy
2014年12月29日 13:08:54
13楼
明敷要与外墙平行,或者用滚雷法计算下保护范围,否则女儿墙太宽了也保护不到边角,毕竟避雷带和短针都比较矮。
回复
shuang5019
2014年12月29日 13:10:55
14楼
写的不错啊啊啊
回复
electricity
2014年12月29日 16:18:57
15楼
我觉得是不是搞错了概念?接闪器都是明的,比如房屋上面的一圈。引下线可以使利用柱内钢筋,这是暗敷吧?
回复
知乎圆桌
2014年12月29日 16:41:16
16楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-29 16:43 编辑

大家可能对概念理解出现问题了,接闪带应该是迎接雷电的,一般工程上女儿墙上明敷φ12镀锌圆钢,屋面板筋形成的环路叫做接地网格,一般是利用土建的大梁,不另外自己用圆钢(有现成的土建梁筋可以用)



放大图片请下载附近
回复
chengzhexin
2014年12月29日 16:51:31
17楼
说到这里,忍不住要骂骂防雷办的人,根据规范当然要明敷,并且高出最高的女儿墙或者突起物,不然滚球半径保护不到,但只要你给钱,防雷办也能通融,一般上人的屋面也允许暗敷,当然防雷办不会和你明的说,结果就是可能会把屋面的混凝土打下去砸到人。
回复
hnwangxr
2014年12月29日 17:09:59
18楼

下来看看,这个问题好像没深入思考过
回复
sxshuang
2015年07月08日 14:13:27
19楼
不错,支持哈!
回复
ly3206090130
2015年07月08日 14:21:24
20楼
下来,看看,支持原创
回复
dqgcslq
2015年07月08日 14:42:33
21楼
按规范,避雷带可以暗敷。但是遭雷劈后,上面覆盖的东西容易炸烂了。