2楼
360Çy¶ˉ′óê|Ŀ¼,不一定
回复
3楼
也可以填在楼面上。
回复
4楼
小弟不知道如何在板上添加线荷载啊?荷载那里只看到梁上线荷载,望指教啊!
回复
5楼
本帖最后由 mcs001 于 2014-5-15 09:55 编辑
关于砌筑在楼板上的隔墙荷载(普通隔墙,荷载不宜过大)的处理问题,分两步走:
1、结构整体分析计算及配筋计算(板配筋除外)时,将隔墙荷载均摊在楼面上,或在隔墙处建一虚梁(截面为100x100),将隔墙荷载输在虚梁上;对于板上输入均布荷载,可根据隔墙所处的位置等实际情况适当放大一点,但无需过分扩大;
2、在计算板配筋时,应按等效荷载法考虑隔墙荷载对板配筋的影响,关于板上隔墙等效荷载的确定详见荷载规范附录C或参考有关论文;
以上处理方法仅代表个人观点,仅供参考;
回复
6楼
mcs001 发表于 2014-5-15 09:46 关于砌筑在楼板上的隔墙荷载(普通隔墙,荷载不宜过大)的处理问题,分两步走:1、结构整体分析计算及配筋 …很有帮助,感谢了!!!
回复