求大神指教防烟凹廊的问题
wls1816
wls1816 Lv.7
2014年05月13日 11:41:38
来自于通风排烟
只看楼主

请问 这个图片上的考外窗的走道算不算凹廊哦 如果开窗面积够的话 是不是可以不做防烟? 谢谢了

请问 这个图片上的考外窗的走道算不算凹廊哦 如果开窗面积够的话 是不是可以不做防烟? 谢谢了


TNVB2}YQCKP%KBLR379[K$4.jpg

免费打赏
顺时钟
2014年05月16日 19:44:57
2楼
说明建筑类型、层数。
回复
凯文先生
2014年05月19日 11:30:00
3楼
就看这两张的话,我觉得属于凹廊
回复
xiaoxiaoyusha
2014年08月22日 16:45:45
4楼
可以自然排烟。。算啊
回复
云飘飘
2014年08月23日 06:08:15
5楼
自然排烟需要满足双向通风,图纸形式不属于凹廊,凹廊不带外窗,所以需要采用机械防烟。
回复
duguao2001
2014年11月16日 14:28:05
6楼
双向通风指的是?
回复
zzbj9788379
2014年11月16日 20:56:56
7楼
这个案例可以不做防排烟。有外窗意味着可以自然通风。
回复
pp350403
2014年11月17日 09:27:53
8楼
谢谢分享!~
回复
lsy207207
2014年11月23日 09:04:38
9楼
新建规内容有敞开的阳台及凹廊的情况下,防烟楼梯间可不设置加压送风系统。除了超过50米的一类高层建筑外,前室要求有两面外窗且满足可开启一定的外窗面积,可自然排烟。