求各位大神们分析下烧坏的原因?
涛谦
涛谦 Lv.4
2014年05月12日 10:45:07
只看楼主

变压器为干式变压器,人民电器制造,运行时间为5年,先后出现3台变压器烧坏情况!

变压器为干式变压器,人民电器制造,运行时间为5年,先后出现3台变压器烧坏情况!
免费打赏
lingxuct
2014年05月12日 13:24:47
2楼
干式变压器绕组下部层间击穿,大都为空气中湿度大,运行中变压器在停运,凝结水往下部流,积在下部绕组表面,绝缘材料受潮,再次送电后慢慢击穿。

变压器停运时没开防潮的加热风。
回复
honggm1019
2014年05月12日 14:06:28
3楼
高压对电压放电,形成低压对地击穿及短路。这是长期没有除尘维护及运行环境差的结果。
回复
一指慢
2014年05月12日 16:38:05
4楼
应是日常维护不到位所致。
回复
fszhangjuan
2014年05月12日 17:48:59
5楼
各位大神都很厉害呀
回复
mygsrao
2014年05月12日 21:52:33
6楼
同意一楼的说法。建议长期停用的干式变压器在投运前用兆欧表检测绝缘电阻。
回复
cvvc1980
2014年05月13日 10:24:52
7楼
为什么不用油浸的
回复
涛谦
2014年05月19日 10:49:24
8楼
变压器为长期运行的变压器,主供住宅用户用电。烧坏绕组为B绕组,事发前,电工记录的电流只比其它二相多10%左右。
回复
涛谦
2014年05月19日 10:50:59
9楼
变压器为带防护罩的,灰尘很少。
回复
涛谦
2014年05月19日 11:08:51
10楼
cvvc1980 发表于 2014-5-13 10:24 为什么不用油浸的变压器是放于地下室的,且是民用住宅所用,为解决环境条件得采用干式变压器,为解决三相的不平衡得先用D,Yn11型的变压器。
回复
szh0111
2014年05月19日 14:08:58
11楼
一楼分析的有道理,找不至理由反驳,看来经验比较丰富。