变压器高低压电流计算
baiyuge113
Lv.3
2014年05月11日 20:37:17
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
单相变压器容量=一次额定电压×一次额定电流三相变压器容量=1.732×一次额定电压×一次额定电流或者:=1.732×二次额定电压×二次额定电流×功率因数0.85
单相变压器容量=一次额定电压×一次额定电流
三相变压器容量=1.732×一次额定电压×一次额定电流
或者:=1.732×二次额定电压×二次额定电流×功率因数0.85
wxdchgs
2014年05月12日 13:08:27
2楼
标题是“电流计算 ”。
内容是容量计算公式。
回复
honggm1019
2014年05月12日 14:13:52
3楼
三相变压器容量的计算“或者"是画蛇添足。
回复
it_009
2014年05月12日 20:58:20
4楼
不要记那么多公式累人。我是这样计算电流的,
10KV侧电流=变压器容量/17.32;
0.4KV侧电流=变压器容量/0.7。
我就是这样算的,一般比公式算出来的略高一点。
回复
zlj1129
2014年05月12日 21:24:35
5楼
嗯,学习了。。。。。。
回复
相关推荐
增压泵杆上160kvA油浸变压器
变压器
2024-03-28 14:55:19
请教大神,两台变压器零线能连接在一起吗?
电气工程施工
2024-03-27 10:44:47
为避免励磁涌流,变压器断路器的短路保护只用短延时,不用瞬时保护策略是否可行?
变压器
2024-03-25 10:01:02
短路短延时保护、短路瞬时保护和过载长延时保护三者之间对于变压器励磁涌流的影响有何区别?
变压器
2024-03-22 10:03:27
电力变压器励磁涌流可能受到哪些因素的影响?
变压器
2024-03-20 13:20:32
揭秘基于励磁电感的变压器铁芯剩磁测量新技术
变压器
2024-03-18 09:22:33
变压器的隐形杀手-剩磁与涌流
变压器
2024-03-15 09:51:29
隔直装置安装位置对电网主变压器直流偏磁电流分布的影响
变压器
2024-03-13 10:02:34
特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响
变压器
2024-03-11 09:56:47
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气资料库
2024-03-08 10:10:43
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?
变压器
2024-03-06 10:55:21
和应涌流及其对变压器差动保护的影响
变压器
2024-03-04 09:32:05
三锁二失效同时合闸一台变压器反送电
供配电技术
2024-03-02 18:14:02
大容量交流变压器励磁涌流如何抑制?
变压器
2024-02-28 09:37:52
变压器的连接方法和联结组别
变压器
2024-02-27 16:00:52
800KVA变压器的额定电流是多少?
变压器
2024-02-20 14:16:21
大容量交流变压器励磁涌流有哪些危害?
变压器
2024-02-19 10:27:20
800kVA变压器:究竟能承受多少kW的用电量?
变压器
2024-02-06 09:57:25
变压器的低压侧短路电流及短路容量实用计算
变压器
2024-01-30 10:11:13
变压器的容量是指什么?如何计算?容量和功率有什么关系?
变压器
2024-01-29 14:50:45