2楼
次梁钢筋放错了
回复
3楼
次梁应该搭在主梁上面的
回复
4楼
看起来有点怪。
这两道梁标注的应该都是KL,梁与梁的交接点不是柱子。左下-右上这道梁,一端有柱支座,但是在此处,不用加密箍筋的。
回复
5楼
怎么看图片上次梁宽度比框架梁还宽呢?不对哟...
回复
6楼
次梁钢筋应在上面,主梁篐筋不要这么多的加密.
回复
7楼
victor_911maker 发表于 2014-5-11 21:58 看起来有点怪。这两道梁标注的应该都是KL,梁与梁的交接点不是柱子。左下-右上这道梁,一端有柱支座,但 …这不是图纸有误就是设计有误!!!
回复
8楼
怎么回事呀?
回复
9楼
次梁主筋应搁置在主梁上,主梁箍筋应按设计要求摆放
回复
10楼
次梁比主梁的还打?确定托的住?
回复
11楼
次梁箍筋不用加密的,主梁在柱子端1.5H处加密,次梁以主梁为支座,两端加密3个箍筋。
回复