气体绝缘封闭式高压开关柜
qq_1399356186940
2014年05月09日 15:47:08
只看楼主

大家好啊 我是新来的 想请教一个问题 气体绝缘封闭开关柜的电源进线间隔里面只在断路器母线侧设置了一个三工位隔离开关,出线侧没有隔离开关,那检修断路器的时候怎么办呢?

大家好啊 我是新来的 想请教一个问题 气体绝缘封闭开关柜的电源进线间隔里面只在断路器母线侧设置了一个三工位隔离开关,出线侧没有隔离开关,那检修断路器的时候怎么办呢?

免费打赏
zhengyoushun2004
2024年03月16日 20:02:35
2楼

本侧三工位处于隔离状态,断路器再分闸,然后将上游的开关柜处于维护接地状态。

回复
lanwoniu83
2024年03月17日 22:22:00
3楼

SF6断路器基本都是免维护的了,没听说要就地检修断路器的。如果确实要检修,只能上游停电,做好安全措施了。另外,有的供电公司会要求进线加隔离开关的,在柜外装在墙上那种。