11层框架结构周期比超限
zqp19920719
2014年05月08日 23:48:08
只看楼主

扭转周期为1.51,平动周期为1.64,我的角柱尺寸为500,边柱尺寸为600,中柱尺寸为700,边框架梁尺寸为300*700(跨度为7200)中框架梁尺寸为250*600(跨度为7200)周期比大于0.9这应该怎么调正确呀?谢谢各位了~~

扭转周期为1.51,平动周期为1.64,我的角柱尺寸为500,边柱尺寸为600,中柱尺寸为700,边框架梁尺寸为300*700(跨度为7200)中框架梁尺寸为250*600(跨度为7200)周期比大于0.9这应该怎么调正确呀?谢谢各位了~~
免费打赏
zqp19920719
2014年05月10日 13:39:23
12楼


那个方向为x方向呀?为什么会太刚了呢?
回复
山间明月
2014年05月10日 22:53:09
13楼
多谢楼主分享
回复
山东小徐
2014年05月13日 10:56:22
14楼
第二周期就扭转了,不好,重新布置一下
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年05月13日 13:06:49
15楼
我这边看不到平面图,但是看到了第二周期扭转,11层做的是纯框架吗?第二周期扭转主要是X,Y方向刚度差异很大,可加强外部刚度,减小中间刚度,削减刚度大的方向增强刚度小的方向,可以适当的加一些剪力墙啊
回复
hyp1962
2014年05月13日 20:56:15
16楼
11层建筑本身就不应该采用框架结构。虽不违背规范,但却违背了规范本意。要知道规范之所以允许框架结构建那么高,是考虑工业上有些塔架层高很高而且必须采用框架结构,如可能仅有三层塔架但总高度可能就达到45米。11层建筑应该做成框架-剪力墙结构。
周期比不满足的主要原因是扭转刚度不足。而且要注意第二周期是扭转周期,这虽同样不违背规范,但却违背了规范本意。
回复
yjz529
2014年05月13日 21:33:24
17楼
可以适当的加一些剪力墙啊
回复
wang4535187
2014年05月14日 08:26:39
18楼
:):):):):):)
回复
b-h
2014年05月20日 12:26:47
19楼
11层的建筑使用纯框架结构显得比较柔,刚度不够,因此扭转位移比不够。可在建筑物外围增加部分剪力墙以满足周期比及扭转位移比
回复
qingdaobijian
2014年05月20日 13:34:46
20楼
质心刚心偏离严重,抗扭刚度过低,刚度分布不合理。边柱可以沿轴方向可以加大尺寸,同时边梁可以加大截面高度,如果建筑允许的话。
回复
lianhao2012
2014年05月21日 13:48:41
21楼
几度区的呀?11层还做纯框架恐怕不合适了,另外柱子截面不大,而且边柱、角柱的截面忒小
回复

相关推荐

APP内打开