发输变电 2013年下午 案例33题 如何解答?
yibaiwan
yibaiwan Lv.5
2014年05月08日 08:56:42
只看楼主

如何所示 500kv

如何所示 500kv

QQ图片20140508085619.jpg

免费打赏
ctbu413044
2014年05月12日 10:00:53
12楼
依据GB50545-2010 附录B及条文说明:d-重污染。
根据题意转换为标称线电压的爬电比距:1.1*5.0/1.732=3.16cm/kv
再依据该规范7.07条:爬电比距取3.16*0.75=2.38与2.8的大值,故爬电比距取2.8cm/kv
故爬电距离为:2.8*500=1400cm
故选:C