发输变电 2013年下午 案例33题 如何解答?
yibaiwan
yibaiwan Lv.5
2014年05月08日 08:56:42
只看楼主

如何所示 500kv

如何所示 500kv

QQ图片20140508085619.jpg

zhangfangju
2014年05月08日 10:07:44
2楼
(550/1.732)*5*0.75=1190.8
选A
回复
linjunzhe
2014年05月08日 10:29:30
3楼
你好,这道题首先参考的是 GB 50545的规程。请查7.0.7。需要区分的是轻、中、重污区的界限。根据题意,工程要求的盘型绝缘子的要求是317.5kV×5.0=1587.5cm,根据重污区要求,复合绝缘子的爬电距离不应小于盘型绝缘子的3/4,那么1587.5×0.75=1190.6cm。选A。
回复
zzchq
2014年05月09日 08:52:12
4楼
根据GB50545-2012第7.0.5,7.0.7条,盘式绝缘子有效爬电距离L=1.1*5*500/√3*.9=1764cm;在重污区复合绝缘子爬电距离不应小于盘式绝缘子爬电距离的3/4且不应小于2.8KV/cm,1764*3/4=1323cm,2.8*500=1400cm.故选C
回复
yibaiwan
2014年05月09日 09:06:47
5楼
我解法是这样的 首先 5*550/1.732/.9*.75=1323cm 其次 2.8*500/1.3=1077cm 其中 1.3为 爬电距离有效系数,见7.0.5条条纹说明。大家看对不。
回复
zxm5066321
2014年05月09日 11:15:30
6楼
同意选C,不用考虑复合绝缘子的1.3的有效系数,因为2.8cm/kV就是专门给复合绝缘子定的
回复
yibaiwan
2014年05月09日 12:08:42
7楼
zxm5066321 发表于 2014-5-9 11:15 同意选C,不用考虑复合绝缘子的1.3的有效系数,因为2.8cm/kV就是专门给复合绝缘子定的为什么不考虑有效系数 不是很懂哎 有什么书籍讲到吗
回复
fszhangjuan
2014年05月09日 16:09:31
8楼
好复杂呀,看不懂
回复
harry298
2014年05月11日 10:09:05
9楼
本帖最后由 harry298 于 2014-5-11 10:20 编辑

据DL/T620-1997第10.4.1条公式(34)L最小=(5*500*1.1/√3)*0.9=1429cm,又据GB50545-2010第7.0.7条,盘式绝缘子在重污区复合绝缘子爬电距离不应小于盘式绝缘子最小要求爬电距离的3/4,即1429*3/4=1072cm。且不应小于2.8cm/KV,故2.8*500=1400cm.综上选C较合理。

补充内容 (2014-5-11 11:28):
据DL/T620-1997第10.4.1条公式(34)L最小=(5*500*1.1/√3)*0.9=1764cm,又据GB50545-2010第7.0.7条,盘式绝缘子在重污区复合绝缘子爬电距离不应小于盘式绝缘子最小要求爬电距离的3/4,即1764*3/4=1323cm。且不应...
回复
yibaiwan
2014年05月11日 11:37:23
10楼
harry298 发表于 2014-5-11 10:09 据DL/T620-1997第10.4.1条公式(34)L最小=(5*500*1.1/√3)*0.9=1429cm,又据GB50545-2010第7.0.7条,盘式绝 …2.8*500 时 是否需要考虑有效利用系数 1.3?
回复
clearasd
2014年05月12日 08:06:30
11楼
学习了,研究一下。
回复

相关推荐