断路器防跳与保护防跳有什么区别?
rienhuang
rienhuang Lv.8
2014年05月07日 10:52:21
来自于继电保护
只看楼主

大家好,断路器防跳与保护防跳有什么区别?现在是不是都采用断路器防跳?当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗? 是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?

大家好,断路器防跳与保护防跳有什么区别?
现在是不是都采用断路器防跳?
当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗? 是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?
rienhuang
2014年05月08日 13:09:05
2楼
高手在哪里?
回复
chongchong368
2014年05月13日 17:13:43
3楼

谢谢楼主分享!!!!!!!!
回复
电气小霸王
2014年05月15日 09:58:54
4楼
不能两个都有吧。。。。。。。。。。
回复
andy_jie2001
2014年05月20日 01:26:54
5楼
现在微机保护用的都是保护防跳,把断路器防跳回路连片取了,要不断路器容易误重合。
回复
cxjcxfcxc
2014年05月20日 11:09:25
6楼
断路器防跳与保护防跳有什么区别?
答:一个在断路器中使用的是断路器内防跳跃继电器保护,保护防跳在保护装置内使用内部防跳回路。
实现功能是一样的,保护装置的防跳回路动作时间快、可靠。继电器的使用寿命高于断路器内防跳跃继电器。
现在是不是都采用断路器防跳?
答:断路器必须有防跳跃功能。35KV和110KV和220KV 规程要求不一样,不能一概而论。110KV和220KV使用保护装置防跳,而35则使用断路器内防跳。:):(:D:P:o:L:Q
当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗? 是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?
回复
cxjcxfcxc
2014年05月20日 11:12:53
7楼
当采用继电保护防跳或断路器防跳时,继电保护与断路器之间的控制回路连线有区别吗?
答:有区别 你看一下防跳跃回路图纸仔细检查就会发现 断路器防跳和保护装置防跳其实是 并联关系,只能有一个起作用才能正常工作,否则陷入无限防跳死循环。 最终结果是作用在断路器分合闸线圈上 只能正常起到防跳作用。:):D:L:L:P:(
是不是都是引正负电源、跳合闸线圈出口到断路器?
答:是的 仔细找个图分析一下。吧 :o:(
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月24日 11:24:17
8楼
现在一般情况都用保护防跳,如果两个同时用容易出问题
回复
jwssxyl888
2014年06月21日 19:00:38
9楼
路过,学习了
回复
huang7461374
2014年07月19日 17:51:21
10楼
路过,学习了
回复
逍遥翁
2014年07月26日 00:54:46
11楼
路过来学习学习
回复