强弱电桥架共一个竖井
askily
Lv.4
2014年05月07日 10:07:33
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如题 这样可行么~ 可行的话在设计或者施工的时候有什么要求。
如题 这样可行么~ 可行的话在设计或者施工的时候有什么要求。
免费打赏
s9
2014年05月07日 10:18:58
2楼
查规范呀。
以最近最火的《火灾自动报警系统设计规范》为例 (其他弱电系统布线不会要求低到哪里去)
11.2.4条 火灾自动报警系统的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统的电缆盒电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。
回复
电气老孙
2014年05月07日 14:58:17
3楼
正解,每个规范要求都是一样的,要求分别布置电井的两侧