新《火规》深圳宣讲片段整理!以飨[xiǎng]众生!
绿茵飞翔
2014年05月07日 09:04:56
只看楼主

疑问1:1、总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”设在哪个环节?2、有图示说明为好,可避免产生歧义。答复:1)短路隔离器可设在某防火分区的内侧,也可在外侧,也可在竖井内。2)纯粹“过路”(不分支)的总线,可不加设总线短路隔离器;3)对于树型结构(不同于环形的那种结构)的系统,总线短路隔离器就接在线路首段,不同总线隔离隔离器当然为并接;4)对于环形结构的系统,则其探测器往往自身已带隔离器,故无需另设总线短路隔离器(若不自带,仍需设隔离器);5)规范本身没有给出详细图示的义务,这应由标准图集完成(已和标准院沟通)


疑问1:
1、总线穿越 防火 分区时,应在穿越处 设置 “总线短路隔离器”设在哪个环节?
2、有图示说明为好,可避免产生歧义。
答复:
1)短路隔离器可设在某防火分区的内侧,也可在外侧,也可在竖井内。
2)纯粹“过路”(不分支)的总线,可不加设总线短路隔离器;
3)对于树型结构(不同于环形的那种结构)的系统,总线短路隔离器就接在线路首段,不同总线隔离隔离器当然为并接;
4)对于环形结构的系统,则其探测器往往自身已带隔离器,故无需另设总线短路隔离器(若不自带,仍需设隔离器);5)规范本身没有给出详细图示的义务,这应由标准图集完成(已和标准院沟通)


疑问2:
GB 50116-2013 第3.1.8条与GB 27898.2-2011 固定 消防 给水 设备 第2部分:消防自动恒压给水设备第5.4.9条的冲突问题 如何 解决?
答复:
对于采用变频两用风机的,电气照往常对待;消防泵采用变频的,不推荐(至于消防泵要求日常巡检,可人工完成嘛)。


疑问3:
“自动消防设备”的定义是什么?
“自动消防设备”是附录A中消防设备的全部?还是其中一部分消防设备?
答复:
那条本意是指区域报警系统仅含火灾报警(含声光报警)功能、不含联动功能。


疑问4:
按照第3.4.1条的规定是否对于 建筑物 群中各个“具有消防联动功能的火灾报警系统的保护对象”都应分别设置消防控制室,而不能设置一个总消防控制中心?
答复:
提问者是怎么读出这层意思的呢?


疑问5:
遵守3.4.6“强条”还是遵守3.4.8“强标”5款规定?
按3.4.8“强标”6款规定 设计 ,会违反3.4.6“强条”。
答复:
二者并无矛盾。比如安防系统、闭路监控系统……,这都与火灾报警系统实际也相关啊,因此,它们几者都可合用(但要符合第3.4.8);但比如“三表自动抄表”系统等,压根与火灾报警系统就无关,因此就不可穿过消防控制室。


疑问6:
规范第4.2.1条表达的意思是否是:
应在消防控制室的消防联动控制器的手动控制盘上设置启、停控制按钮(比如 10D303-3 中的钥匙式控制按钮),且应采用专用线路直接连接至消火栓泵控制箱(柜),并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止?
答复:
(其他人也问了类似问题,但我(大鼻山)感觉组长答案不太理想,故略去)


疑问7:
规范第4.3.1条与现行《建规》、《高规》对于消火栓按钮直接启动消防水泵的强制条款发生矛盾,如何解决?
答复:
已和建规/高规规范组沟通。它们出版后,不会与《火规》矛盾。但过渡期如何处理,要问当地消防局长。


疑问8
4.5.1、4.5.2条规定解决了采用“点型感烟火灾探测器”场所的火灾报警和防排烟系统的联动控制问题,但问题在于:对于采用“线型光束感烟火灾探测器”和“吸气式感烟火灾探测器”
场所的火灾报警和防排烟系统的联动控制问题又当如何解决?
答复:
这个问题不知是组长未答,还是答了我没注意听。反正现在我(大鼻山)给不出答案。


疑问9
1、住宅建筑是否设置火灾自动报警系统以何为据,《火规》还是《建规》、《高规》?
2、住宅建筑设置火灾自动报警系统确定A、B、C、D类系统的划分原则是什么?
答复:
1、还是老规矩。是否设置报警,基本还是执行建规/高规或民规等。
2、(划分原则是什么,真是一言难尽。感觉大家大体是听得云山雾罩。)



疑问10
规范条款和附录A的反馈信号是否过多?98版仅要求动作信号反馈,2013版要求“工作和动作状态”:4.2至4.5增加消防泵、风机停止信号反馈;4.6.1条要求“各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器”。常闭防火门也要求吗?防火门故障状态指什么?
答复:
1、只有消防设备的相关信号,才按照上述要求做;而比如空调系统的阀门等,就无需纳入;
2、防火门目前产品跟不太上,但也很快了。作为电气,你设置好防火门监控器即可。


再抛出几个大家也许认为震撼或新奇的东东:
1、从此以后,凡探测器必带单独编码(地址)。(无地址的火焰那探测器+输入模块,仍应是一对一关系)
2、车库采用普通感烟即可;
3、车库出口按照疏散走道对待(卷帘设计时);
4、感烟是真正救命的东西,等到温感或喷淋头出马时,应该已是人员疏散完毕(或已失去生命了);
5、有人场所,极少采用气体灭火;比如数据中心唯一保险做法,就采取阻燃耐火线缆、做好本身安全;
6、推荐报警总线和联动总线分开设置;
7、所有联动设备,最好都是自身搞定联动,尽量勿受外界之不良影响;
8、硬线控制无需理会设备反馈信号(因已另有反馈途径);
9、应急疏散照明今后与发电机彻底无关;
10、声光报警可接至报警线或联动线均可;
11、卷帘自带探头是趋势……






免费打赏
shanxiaopi
2014年05月07日 09:06:56
2楼
离楼主大人近点~
回复
nirener
2014年05月07日 09:45:44
3楼
火线支持啊!!!
回复
ok民工
2014年05月07日 09:50:24
4楼
楼主辛苦了:)
回复
紫魂
2014年05月07日 10:56:37
5楼
还是不清楚不到百米的高层,户内设不设烟感
回复
xieengineer
2014年05月07日 13:03:18
6楼
感谢楼主分享
看看,学习
回复
mqli2004
2014年05月07日 16:10:02
7楼
1、楼主辛苦!
2、疑问4:
第3.4.1条的规定:“具有消防联动功能的火灾报警系统的保护对象”中“应设置消防控制室,
答复:提问者是怎么读出这层意思的呢?
告诉大家怎么读出这层意思,规范里最关键一个字----中,即保护对象”中“。例如:小区中1#楼具有消防联动设备,则1#楼这个保护对象中就需要设消防控制室,2#楼具有消防联动设备,则2#楼这个保护对象中就需要设消防控制室。这样理解有问题吗?
关键不在设计人员的理解,而在审图人员的理解。
3、规范编的不严谨,就勇于承认,你把规范的问题推给当地消防局长,合适吗?当地消防局长很容易就会把球再踢给你。

回复
ajbj2
2014年05月08日 00:08:09
8楼
新火规,史上最坑爹规范!
回复
sjg9876
2014年05月08日 08:38:29
9楼
学习了,之前真没了解过.谢谢楼主提供!:lol
回复
lanyuhn
2014年05月08日 10:17:30
10楼
人好少~ 还好来得早啊
回复
j979038397
2014年05月08日 11:22:06
11楼
本帖最后由 j979038397 于 2014-5-8 11:23 编辑

“3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。”请语文老师审核一下这句话是否有问题。
回复

相关推荐

APP内打开