各位朋友好,最近给别人厂维修整改,一个有趣的问题使我头疼,请教大家,新装的补偿柜,一直用的都很好,可是最近出了点故障,自动补偿柜自动投了5组,5组电容配线全烧了同一相线,检查没有硬件问题,再送电,故障没了,可有一台变频电机开起来后2个小时不到,另外5组也烧了,都是硬接线烧了,而且还都是同一相.请教有可能是变频影响问题吗?还是另有原因?请教,谢
各位朋友好,最近给别人厂维修整改,一个有趣的问题使我头疼,请教大家,新装的补偿柜,一直用的都很好,可是最近出了点故障,自动补偿柜自动投了5组,5组电容配线全烧了同一相线,检查没有硬件问题,再送电,故障没了,可有一台变频电机开起来后2个小时不到,另外5组也烧了,都是硬接线烧了,而且还都是同一相.请教有可能是变频影响问题吗?还是另有原因?请教,谢
2楼
可能是发生了谐振。当变频电机启动时,如果变频器对谐波处理的不好,在系统中会出现很大的谐波电流,当补偿电容与系统电抗的数值匹配时,可发生谐振,造成电容器组电流过大,烧毁相应的配线。可以测电容器组的电流查看一下。
回复
3楼
建议变频器前加装1台电抗器,用以减少变频器产生的谐波。或检测电网的谐波为多少,安装谐波吸收器或抗谐波的补偿柜。
回复
4楼
2楼、3楼分别把原因和改造方法都说了,我认为他们说的是正确的。建议楼主试试。
为了保险,改造前可以测量测量谐波情况,以便更加稳妥。
回复
5楼
谢谢 各位指教,我按大家的意思试试,有消息再和大家交流,谢谢各位!!!!
回复
6楼
请问这个无功补偿怎么配置呀
是怎么,接线的
谢了
回复
7楼
严格来说应该算每个回路的无功功率,加起来总的后求出总功率因数的
实际中按计算负荷的25%-30%就够了,民用
接线就直接接到配电柜铜牌上,在主进线侧A相取电流,在补偿柜取电压,由控制器自动补偿
回复