高层室内消防栓系统问题
zhangtongg5
2014年05月06日 14:57:30
只看楼主

这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。

这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。

QQ图片20140506145336.jpg

免费打赏
xiekailing
2014年05月06日 15:03:54
2楼
在横支管上搞一个DN150*150*100的三通,蝶阀那里DN100足够了。
回复
xlhonest
2014年05月06日 15:42:07
3楼
xieixei fenx........................
回复
zhangtongg5
2014年05月06日 17:15:30
4楼
xiekailing 发表于 2014-5-6 15:03 在横支管上搞一个DN150*150*100的三通,蝶阀那里DN100足够了。管件是要考虑这个压力的问题,觉得在立管那边搞个DN150*150*150的三通,然后上下都搞变径,这样相对来说压力冲击力比较小吧?
回复
toumingweixiao000
2014年05月07日 12:53:46
5楼
沙发正解。压力冲击的问题不用考虑,不会有事的
回复