2楼
这个以后会出现裂缝的。感觉还是不要买吧,打了那么多的洞
回复
3楼
宽窄云雨 发表于 2014-5-6 00:07 这个以后会出现裂缝的。感觉还是不要买吧,打了那么多的洞都已经买了的,只是还未交房,开发商又不退,这种情况检测出来会是合格还是不合格呢?谢谢你的回复
回复
4楼
拍照留存,上报当地质监安监站。让开发商出补救措施
回复
5楼
camel9619 发表于 2014-5-6 11:56 拍照留存,上报当地质监安监站。让开发商出补救措施质监出了停工通知书,请了四川工程质量检测中心的来检测,这个可靠吗?有的是䉐筋,妖筋都打断了,还有些像大拇指粗的不晓得是不是主筋也打断了。最好的整改措施是什么呢?业主都不敢再相信他们了。整改后就安全了吗?
回复
6楼
如果是请了质检中心进行检测,先要看他们的结论了。因为如果有大的安全隐患的话他们也不会为了那么几个小钱就乱下结论,如果对整体结构安全影响不大,估计整改通知书就会不痛不痒。
回复
7楼
camel9619 发表于 2014-5-6 14:54 如果是请了质检中心进行检测,先要看他们的结论了。因为如果有大的安全隐患的话他们也不会为了那么几个小钱 …谢谢你的回复,只有再找更权威质检机构,不然我们真的不放心住进去
回复
8楼
camel9619 发表于 2014-5-6 14:54 如果是请了质检中心进行检测,先要看他们的结论了。因为如果有大的安全隐患的话他们也不会为了那么几个小钱 …其他楼检测了好多都打到主筋了,检测了8层楼就有4层打断主筋。这个问题严重嘛?继续关注,明天就检测我那号楼了
回复
9楼
主梁肯定不行。副梁的话看位置,如果是顶层的话且所在梁的位置屋面无任何设备间还可以考虑。看你的阐述,几乎每层都要这样洗眼,承重会有问题的。要是加固的话,植筋加固或者粘钢加固,那样无疑梁的截面尺寸就加大了,综合来说,管线不如走梁下来,只是不太美观,最起码不涉及结构安全问题。个人观点,仅供参考。(补,我曾经经历过把上返梁给破坏了,问题很严重)
回复
10楼
这么多的还是很不安全,最好是找设计院设计进行加固下,要是出了事真是谁都担不起。
回复
11楼
主筋都被钻断了确实非常大的质量事故了。如果有结构图的话可以确定下是主梁还是次梁,检测中心报告出来后应该会有加固措施的。话说你这个盘还是成都的?
回复