上海温度调节阀供回水温度调节曲线的介绍
shanghaihuyu
2014年05月05日 11:01:13
只看楼主

  上海温度调节阀采用散热器的热水供热系统,供、回水温度调节曲线是一条向上凸起的曲线;而暖风机供热系统的供、回水温度调节曲线则是一条直线。因此,在同一室外温度‘下,采用散热器的热水供热系统其供、回水温度都高于采用暖风机供热系统的相应值,也就是说,前者的供、回水平均沮度总是高于后者。这是因为暖风机的传热系数K值近似常数.不受水温变化的影响;而散热器则随计算温差或供、回水平均退度的降低而减少。为了补偿因水温下降K值减少的影响,需要适当提高散热器的平均温度.亦即提高供热系统的供、回水温度。

  由此可见,当上海温度调节阀供热系统按散热器供热进行集中质调节时,采用暖风机供热的工厂,在非设计外温下,将略有过热现象。
  上海温度调节阀的集中质调节只需在热源处调节供热系统供水温度,运行管理简便。由于供热系统在运行期间循环水量保持不变,因而水力工况稳定。对于热电厂热水供热系统,由于供水温度随室外沮度提高而降低,可以充分利用汽轮机的低压抽汽,从而有利于提高热电厂的经济性,节约燃料,因此成为目前最广泛采用的一种调节方式。但这种调节方式也存在明显不足:因循环流t始终保持最大值(设计值).消耗电能较多。当供热系统存在多种类型热负荷时,在室外温度较高时,供水温度难以满足其它种类热负荷的要求.例如供热系统连接有生活热水供应的热用户时,因生活热水水温不能低于60℃,系统供水温度就不能低于70℃.此时集中质调节就难以适应了。当供热系统连接有吸风机供热热用户时,系统供水温度也不能太低,否则暖风机的送风温度偏低,使人产生吹冷风的不舒适感。在上述情况下,集中质调节应结合其它调节方式进行。