《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
《
建筑设计防火规范》11.4.1.8条
老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
32楼
老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处,应无条件设置火灾自动报警系统。”
xue学习了 学习
回复
33楼
做过一个幼儿园的,规范要求比较高
回复
34楼
按我对规范的理解,是要考虑面积的,但做的时候我都做上。呵呵
回复
35楼
好好看看防火规范
回复
36楼
规范说的很明白,大中型幼儿园的儿童用房等场所要求设火灾自动报警(喷淋也一样要上)。
托儿所、幼儿园建筑设计规范规定:幼儿园的规模(包括托、幼合建的)分为:大型:10个班至12个班。中型:6个班至9个班。小型:5个班以下。
所以只要是大于等于6个班的幼儿园都要上。
回复