在JGJ46-2005中规定,TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。请问这里配电系统的中间处和末端处是指二级配电箱和末端开关箱吗?还是指一个距离的概念??
在JGJ46-2005中规定,TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地
。
请问这里配电系统的中间处和末端处是指二级配电箱和末端开关箱吗?还是指一个距离的概念??
2楼
中间处不太好理解,末端处一般指三级箱。
开关箱只一个回路,在电源线上有PE线可靠连接就可以了,不必重复接地。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-5-5 10:23 中间处不太好理解,末端处一般指三级箱。开关箱只一个回路,在电源线上有PE线可靠连接就可以了,不必重 …开关箱难道不是三级箱吗?你的意思是指所有TN-S系统的开关箱都不需要做重复接地是吗?
回复
4楼
penny1040 发表于 2014-5-5 14:56 开关箱难道不是三级箱吗?你的意思是指所有TN-S系统的开关箱都不需要做重复接地是吗?开关箱有时会到第四级,开关箱是随用电设备走的,分配电箱一般放在一个地方不太会动的。经常移动的开关箱如何做重复接地?就是做了也较麻烦吧。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-5 10:23 中间处不太好理解,末端处一般指三级箱。开关箱只一个回路,在电源线上有PE线可靠连接就可以了,不必重 …同意楼上的,在一个工地的受电配电箱处做重复接地即可。如果距离太远,比如,一般超过7、80米的距离,在末端在做一次重复接地会更安全。但是,TN系统中,重复接地是必须做的。
回复
6楼
飘过 学习了
回复
7楼
beida_energy 发表于 2014-5-5 17:29 同意楼上的,在一个工地的受电配电箱处做重复接地即可。如果距离太远,比如,一般超过7、80米的距离,在末 …只有TN-C系统必须做重复接地,TN-S系统实际中,要求临时用电做重复接地(与PE线连接),是防止电源过来的PE线断开,意义不是很大。
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-5-5 17:37 只有TN-C系统必须做重复接地,TN-S系统实际中,要求临时用电做重复接地(与PE线连接),是防止电源过来的 …重复接地的目的是为了安全,即防止PEN线和PE线的断开,所以,无论是TN-C,还是TN-S系统,都面临这样的问题。所以,特别在工地这种地方,均做重复接地是有必要的。因为工地这种地方很难保证保护线的完好,一旦断开,如果没有重复接地,是很危险的。
回复
9楼
路过,进来学习、学习。
回复