审图说:考虑设备检修的安全,屋面风机近旁应设检修开关。请问这是什么意思?风机配电箱断路器难道不满足检修需要吗?如何修改?能不改吗?
审图说:考虑设备检修的安全,屋面风机近旁应设检修开关。请问这是什么意思?
风机配电箱断路器难道不满足检修需要吗?
如何修改?能不改吗?
2楼
屋面风机附近没有合适的装开关的位置,风机检修等工作应有检修安全制度,防止误送电的措施是停电,拆下连接电缆的线头,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警告牌。
那个审图人是个没有水平的老东西吧?提这种问题,一点水平都没有。
回复
3楼
风机旁是否有风机控制箱,
若无(即风机由配电箱直接供电)
则根据配电箱的位置考虑是否就近增设开关
回复
4楼
就地控制按钮 是吧
回复
5楼
就近控制,便于操作。但,并非强制条文或标准。为通过审图,满足其要求就可以了。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-5-4 16:25 屋面风机附近没有合适的装开关的位置,风机检修等工作应有检修安全制度,防止误送电的措施是停电,拆下连接 …“屋面风机附近没有合适的装开关的位置,风机检修等工作应有检修安全制度,防止误送电的措施是停电,拆下连接电缆的线头,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警告牌。”这句话可以当做做回复给吗? 出道新手不敢评论她有没有水平呀。
回复
7楼
谢谢各位的回复
回复
8楼
《通用用电设备配电设计规范》第2.5.4条有规定的,原来是强条,现在是强制性标准。
回复
9楼
这个检修开关是要加的。在风机附近位置加个按钮箱,里面包含,启、停按钮和一个开关。由控制箱引来KVV-4X1.5至按钮箱。
回复
10楼
就地控制按钮
系统图和平面图。
回复