本人对温度对应压力很迷惑请教各位师傅一个冷库采用的是R22制冷剂当这个冷库的库温达到—10度的时候这时候它的铜管内蒸发温度是多少度?还有怎样看它对应的低压表是多少个MPA?
本人对温度对应压力很迷惑请教各位师傅一个冷库采用的是R22制冷剂当这个冷库的库温达到—10度的时候这时候它的铜管内蒸发温度是多少度?还有怎样看它对应的低压表是多少个MPA?
2楼
蒸发温度一般比当时的制冷温度(库温)低5~8度。当库温在-10度时,蒸发温度约为-15~-18度。如不考虑管路的压力损失,对应的低压压力约为0.296~0.264MPa绝压=0.196~0.164表压。
低压管路的压力损失,取决于低压回气管的长短、管路通径、弯道及弯度等,此时实际的低压压力约为0.15MPa左右。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-5-4 18:46 蒸发温度一般比当时的制冷温度(库温)低5~8度。当库温在-10度时,蒸发温度约为-15~-18度。如不考虑管路的压 …先把库温换算成蒸发温度,向楼上师傅所说。然后查一下热力性能表,就能得出对应的蒸发压力。
回复
4楼
期待更多的人来解答
回复
5楼
wzfengtou 发表于 2014-5-5 05:17 期待更多的人来解答荣昌老师及二楼已经解答得很清楚了。
回复
6楼
l老师讲的很明白了,学习了谢谢了。
回复
7楼
谢谢老师,很多东西还是要慢慢地去实践才能理解。
回复
8楼
那么请问老师我们前阵子又做了一个冷库还是用R22制冷剂的当库温降到3.4℃的时候此时的低压表压力是0.12个MPA,高压是1.12个MPA请教老师这样的压力是否正常呢?
回复
9楼
那么请问老师我们前阵子又做了一个冷库还是用R22制冷剂的当库温降到3.4℃的时候此时的低压表压力是0.12个MPA,高压是1.12个MPA请教老师这样的压力是否正常呢?
回复
10楼
qzy936784741 发表于 2014-5-15 22:48 那么请问老师我们前阵子又做了一个冷库还是用R22制冷剂的当库温降到3.4℃的时候此时的低压表压力是0.12个 …当库温在3.4度时,蒸发温度约为-2~-5度。对应的低压压力约为0.466~0.421MPa绝压=0.366~0.321表压。扣除回气管路的压力损失,低压压力应该在0.3MPa表压左右。高压压力与使用的冷凝器型式和冷却方式有关。如果是风冷式冷凝器,冷凝温度一般比当地当时的气温高8~12度,再对照R22制冷剂的温度压力,找出对应的压力比较就是了。
回复
11楼
还有请教老师,本人注意到R22冷水机加雪种的时候水泵还没开的情况下当加到毛细管出口处蒸发器进口处都结霜的情况下,这个时候你手湿了去摸那些霜为什么会粘住手呢??还有就是当雪种加够了而温度低到一定程度了假如6℃的时候蒸发器的出气管也会结霜还带有水珠而这个时候却不粘手了呢???还有最重要的就是为什么蒸发器的出气管到压缩机的那段管要包上厚厚的保温棉呢有什么作用呀???今天的话有点多请老师不要见怪,谢谢!
回复