本人最近刚入手消防,看了几天的图纸,对电子自动报警系统有了初步的认识,但是在公司项目的图纸上发现了几个问题,请高手解答
1,图纸中斜杠加数字字母代表的应该是线缆型号及数量,例如:烟感与与烟感之间,标示2A,标示他们之间有2对信号线连接,可是正常烟感只需要一组信号新就够了啊,为什么要两组?
2,消火栓起泵按钮与光报警灯之间图纸标示是7c,不应该啊,带电话插孔的手报用h+A就够了,光报警灯一组控制信号就够了,可为什么是7C,求详解
3,还有那个2h+8c
是图纸标注错了?不大应该吧,请给详细解答下
注:图纸中,A m c:均为ZB-RVS-2*1.5
h:消防电话线
c、m:模块输入输出线
A:系统回路信号线
2楼
那是带电话插孔的手动报警按钮,不是起泵按钮。不是已经有声光报警了,怎么又放了个光报警器。
回复
3楼
同样疑问!!!
回复
4楼
本帖最后由 kongzhongzhiyu 于 2014-5-3 09:00 编辑 xuebaobisheng 发表于 2014-5-2 22:53 那是带电话插孔的手动报警按钮,不是起泵按钮。不是已经有声光报警了,怎么又放了个光报警器。恩,是带电话插孔的手报,写错了,光报警器和手报之间竟然表示7c,毛意思?还有那个2h+8c,就一个电话插孔,用2h干什么?
回复
5楼
1,图纸中斜杠加数字字母代表的应该是线缆型号及数量,例如:烟感与与烟感之间,标示2A,标示他们之间有2对信号线连接,可是正常烟感只需要一组信号新就够了啊,为什么要两组?
回复:国外的进口火警产品要求总线必须是环形(不允许有分支),所以2A你可以理解为总线在这里绕了个小圈。2h也指的是火警电话线在该位置绕了个小圈(因为所有的手动报警按钮是串起来的)。
2,消火栓起泵按钮与光报警灯之间图纸标示是7c,不应该啊,带电话插孔的手报用h+A就够了,光报警灯一组控制信号就够了,可为什么是7C,求详解?
回复:个人感觉是标注错了。问问设计。
3、声光边上出现个光报警器何解?
回复:按照规范要求楼梯间位置应该有能指导消防员楼层着火的显示装置,不过这个光报警器一般是装在楼梯间里边的,个人感觉画在外边不合适,起不到指引意义。