对于剪力墙结构中连梁的设置,自己一直有几个疑问,希望能有高手指导下:1、高规7.1.3条中,跨高比小于5的连梁应按本章设计,跨高比大于5的连梁宜按框架梁设计,是不是在模型设计中,跨高比小于5的应该按照洞口输入,而跨高比大于5的应按照框架梁设计?朱总的建筑结构设计问答及分析中说,跨高比大于5的连梁也可按框架梁输入,那意思是不是,我也可以不按框架梁输入,可以把所有的的连梁都按照洞口输入,不管是跨高比在5以下的连梁和大于5的弱连梁。如果这样可以的话,高规7.1.3中“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”怎么理解?
对于剪力墙结构中连梁的设置,自己一直有几个疑问,希望能有高手指导下:
1、高规7.1.3条中,跨高比小于5的连梁应按本章设计,跨高比大于5的连梁宜按框架梁设计,是不是在模型设计中,跨高比小于5的应该按照洞口输入,而跨高比大于5的应按照框架梁设计?朱总的建筑结构设计问答及分析中说,跨高比大于5的连梁也可按框架梁输入,那意思是不是,我也可以不按框架梁输入,可以把所有的的连梁都按照洞口输入,不管是跨高比在5以下的连梁和大于5的弱连梁。如果这样可以的话,高规7.1.3中“跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”怎么理解?
2、朱总的建筑结构设计问答及分析中分析了两种连梁输入方式对计算的影响,如果我为了周期和位移取得更好的数据,把建筑周边的门窗洞口都按照洞口输入,包括弱连梁的位置,可不可以?
3、高规7.1.2中,关于较长剪力墙,条文说明中说用以分割墙段的洞口上可以设置约束弯矩较小的弱连梁(跨高比宜大于6),这个连梁我是按照框架梁输入还是按照洞口输入?
4、在软件计算时,遇到连梁超筋的时候,我把洞口连梁按照框架梁输入(跨高比小于5,甚至小于2.5的强连梁),从而得到了一个较好的数据结果,这样做可不可以?
12楼
中国建筑科学研究院编著的《PKPM多高层结构计算软件 应用指南》一书中,P346页有说到,墙开洞形成的连梁和直接布置的框梁,两种模型上是有一定区别的,一个是壳元或者杆元。。。以前的帖子里我也有说过。。。
P347页提到:
跨高比不小于5,按普通梁输入;跨高比不大于2.5,宜按开洞方式输入;跨高比大于2.5小于5.0时,可视工程具体情况来处理。。。
相对而言,普通梁元模型比较保守,如果梁元模型能算过去,墙开洞一定也能算过去。。。
就像我目前手上的项目,7度0.15g三类场地土的高层,为了计算过去,基本上连梁都是开洞形成的,而大于5的梁则是普通梁建的。。。就这样,位移角也是压着规范要求的1/1000过的。。。
回复
13楼
phoenix_sonic 发表于 2014-6-11 10:15 中国建筑科学研究院编著的《PKPM多高层结构计算软件 应用指南》一书中,P346页有说到,墙开洞形成的连梁和直 …如果这么说,大家平时做法也没有什么问题,谢谢。那山墙超过8米长的墙您怎么处理的,我们这里很多都是开个洞,但是规范规定是以用跨高比大于6的弱连梁。
回复
14楼
cyn1234567890 发表于 2014-6-14 13:10 如果这么说,大家平时做法也没有什么问题,谢谢。那山墙超过8米长的墙您怎么处理的,我们这里很多都是开个 …你们开洞这种做法,也是相当于把墙分开用连梁来连接啊,只不过规范要求这个跨高比宜大于6。。。至于我,我还没做过墙长大于8m的工程。。。不过就算做到了,应该会按着规范来,用跨高比大于6的连梁(或者开洞形成的连梁)来分割墙体。。。
回复
15楼
回复
16楼
回复